速冻库的怪现象
c1x2j5j3z3
c1x2j5j3z3 Lv.3
2007年03月08日 10:15:45
来自于制冷技术
只看楼主

R22系统单机双机水冷系统,美国谷轮主机,冷库设计库温-35度.自安装以来运转正常,去年冬天开始出现当库温低于-25度时吸气压力降低,电流减小长时间运转库温不在降低,如果此时有新货入库负荷增加,电流和吸气压力马上恢复正常,制冷效率达到正常值,但库温再降至-25度时工作又不正常.请各位帮助分析一下.

R22系统单机双机水冷系统,美国谷轮主机,冷库设计库温-35度.自安装以来运转正常,去年冬天开始出现当库温低于-25度时吸气压力降低,电流减小长时间运转库温不在降低,如果此时有新货入库负荷增加,电流和吸气压力马上恢复正常,制冷效率达到正常值,但库温再降至-25度时工作又不正常.请各位帮助分析一下.
免费打赏
简易
2007年03月08日 12:46:21
2楼
楼主:
能否把冷库的机组功率(匹),冷风机还是排管型号或单路多路总长度,库体尺寸,除霜是否正常,进入库内的货物?进货温度、数量?降至-25度的时间?不正常时的低压压力?冷媒?不正常时的高压压力?室外环境温度?
等详细的数据发上来供大家参考!
回复
lizuokongtiao
2007年03月08日 14:06:51
3楼
1;是不化霜没有化尽呀,进了新货后霜化了电流和压加就上来了,
2:也有可能是库保温差了,新手上路不太明白
回复
c1x2j5j3z3
2007年03月10日 09:20:31
4楼
美国谷轮单机双级20P水冷主机,DJ-118蒸发器大约20米,单次入货量100公斤,我肯定此故障与蒸发器霜层、库体保温无关,本人决非新手。出现故障时除蒸发压力由表压0kg/cm2降至-0.3kg/cm2,电流下降外其他参数都正常.
回复
荣昌制冷
2007年03月10日 10:49:46
5楼
警惕在低温下出现冰堵现象!把干燥过滤器换了。
回复
liu-chang-zeng
2007年03月12日 21:22:40
6楼
冰堵?难道非要在-25才堵吗?我想原因没有这么简单
回复
c1x2j5j3z3
2007年03月13日 09:21:05
7楼
如果是冰堵出现故障后不处理,负荷增加后冰堵能好吗?好象不太可能?
回复
ssh-jsyc
2007年03月31日 13:38:32
8楼
膨胀阀,好好研究一下,故障时,你把他调大一些看看
回复
lzc530
2007年04月01日 14:33:42
9楼
当冬天运行的时候..散热达到良好状况.系会出现.低压力压力低的.环境温度都低了.排气温度也低了.压机的负荷也低了..所以.电流也会低的..当新货进仓的时候..现在的机组运行负荷增大..电流也跟着增大的.好平常的一个运行状况..每个制冷系统..冬天和夏天的电流和低压.高压..都有所不同.
回复
yinhaijiao83
2008年10月11日 13:23:40
10楼
假设库温为-25度时,那么蒸发温度至少为-28度左右(水冷),此蒸发温度下,对于制冷剂R22的饱和蒸汽压为1.6bar左右,楼主说机组蒸发压力在此时只有0bar,甚至出现负压-0.3bar,说明机组运行肯定是存在问题的。
造成蒸发压力过低有以下几种可能:
1.制冷剂管路堵塞 造成管路堵塞的原因有好多种,冰堵、油堵、藏堵等情况均可以造成蒸发压力值偏低,但此种分情况一般伴随着冷凝温度的偏高一同发生,据此可以断定是否因为管路堵塞而引起此种现象。
2.冷负荷的减小 冷负荷减小时,蒸发器内制冷剂的气化速率降低,吸气管内制冷剂的比容增加,压力降低。而造成蒸发器冷负荷下降的原因主要有:
a. 热余热量的减少,随着冷库不断的降温,库体的热负荷越来越小,导致蒸发器功率下降。(通俗的讲,此种情况就是没有更多的热量要机组外排了)
b. 蒸发器传热受阻,蒸发器传热受阻一样会引起蒸发器功率下降,造成传入蒸发器内部的热量的减小,影响了蒸发器内部制冷剂气化的速率,降低了蒸发压力。造成蒸发器传热受阻的主要原因就是蒸发器结霜或者结冰,或者蒸发器的风机损坏等情况。(通俗讲,此情况就是库内有热量,但是传不进蒸发器内)
结合楼主所述情况,本人认为第二种情况的可能性较大。即,冷负荷的不断减小同时伴随着蒸发器结霜的情况的加剧,造成了低于-25度时蒸发压力的不正常下降。