电梯箱需求不需求消防强切
wxy19850530
2007年03月07日 15:22:36
只看楼主

在住宅小区里,电梯箱需求不需求消防强切

在住宅小区里,电梯箱需求不需求消防强切
免费打赏
爱芳的日子
2007年03月08日 02:24:24
2楼
如果电梯在平常用作民用出现火灾时用作消防,就必须在末端进行切换,只用作民用时,出现火灾时电梯必须停在第一层。
回复
lggufei
2007年03月08日 08:54:42
3楼
楼主所说的小区内的电梯箱,俺不明白是什么意思?

如果是建筑物内的,如果有消防报警系统的话,火灾时,应能控制所有电梯全部停与首层.如果你切除非消防电梯电源,那还怎么控制他停于首层?
回复
lggufei
2007年03月08日 08:56:19
4楼
所以我的理解是,无消防报警系统的话,就不用考虑消防电梯以及普通电梯的控制.
如果有消防报警系统的话,应保证在火灾时把所有电梯都停于首层,然后切除非消防电梯的电源!
回复
best21
2007年03月08日 11:27:13
5楼
谢谢,我明白了
回复