能否用过流继电器的常开点跳负荷开关的分励线圈呢?
songbinghe
songbinghe Lv.2
2007年03月07日 10:29:18
只看楼主

环网柜中,用GL-15继电器作过流保护,能否用继电器的常开点直接跳负荷开关的分励线圈,而不是过流脱扣器呢?个人认为不行,因为线圈性质根本不一样. 期待高人指点.

环网柜中,用GL-15继电器作过流保护,能否用继电器的常开点直接跳负荷开关的分励线圈,而不是过流脱扣器呢?
个人认为不行,因为线圈性质根本不一样.
期待高人指点.
免费打赏
wjq215
2007年03月07日 12:53:25
2楼
不可以;如果有控制电源可以用GL11型过流继电器;
回复
songbinghe
2007年03月07日 16:15:40
3楼
请问GL11和GL15有什么区别呢?
回复
wfh1980-1
2007年03月08日 10:29:59
4楼
用GL-15带电流继电器,用电流继电器开点带分力线圈就行了。
回复
lyq13703983100
2007年03月08日 13:40:57
5楼
楼上的说的太麻烦,不够经济
同意2楼的说法!

GL11提供无源接点 分励线圈电源要另外取!
回复
wysh
2007年03月08日 17:12:43
6楼
环网柜中,用GL-15继电器作过流保护-这本身就不太合适。
回复
liuhe4941
2007年03月09日 08:28:05
7楼
期待结果中。。。。。。。。。
回复
汤逊
2007年03月09日 15:48:11
8楼
有控制电源,那还用GL15干什么,选个电流继电器就ok了嘛
回复
wjq215
2007年03月10日 16:02:33
9楼
GL15用于操作过流脱扣器,主要用于操作电源不太可靠或没有操作电源的场所,它的线圈和触点回路是一个回路,GL11线圈和触点回路是分开的;
回复