像我这样出户和入户合理吗?
zhu89530338
2012年09月05日 13:18:16
只看楼主

这样入户和出户合理吗?有更好的办法吗,谢谢!

这样入户和出户合理吗?有更好的办法吗,谢谢!

QQ截图20120905131705.png

免费打赏
qingsong0816
2012年09月05日 16:21:00
2楼
这样布置可以吧,建议最好下面的污水管线往下移动,满足进水管和排污管净距超过1m的要求。
回复
zhu89530338
2012年09月06日 09:18:28
3楼
这两卫生间能用以根立管解决吗
回复
yghglg
2012年09月06日 16:56:02
4楼
可以,,,,
回复
乒乓乒
2012年09月07日 09:20:54
5楼
女厕面积太小了。而且男厕频率流动比女生快
回复
liangyalinzhuo
2012年09月07日 14:58:57
6楼
一层排水为什么不单独排放呢,而且排水管有些接法不好。
回复
xiongtao2012
2012年09月09日 20:57:13
7楼
一楼应该为单排才合理,最好能把三通改为斜三通!
回复
guhaiyanyan
2012年09月10日 10:31:44
8楼
1 只要满足给排水管间距要求就可以;2 此建筑是多少层?应注意最低横支管与立管连接处的最小垂直距离的要求; 3 高层用直三通,低层用Y型斜三通