室外直埋消防管道(DN150)需要做基础吗?
windows
windows Lv.4
2007年03月07日 09:42:41
只看楼主

室外直埋消防管道(DN150)需要做基础吗?我认为不用做,我查了规范、技术措施、图籍等都没说要做基础。可是施工和甲方都要求我做。希望大家讨论一下,谢!

室外直埋消防管道(DN150)需要做基础吗?
我认为不用做,我查了规范、技术措施、图籍等都没说要做基础。
可是施工和甲方都要求我做。
希望大家讨论一下,谢!
applan
2007年03月07日 09:55:15
2楼

楼主可参考《室外给水设计规范》7.3.9
回复
rawotto
2007年03月07日 10:41:46
3楼
7.3.9 输配水管道的地基、基础、垫层、回填土压实密度等的要求,应根据管材的性质(刚性管或柔性管),结合管道埋设处的具体情况,按现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》 GB 50332 规定确定

怎么看起来象循环嵌套?

我是没有做过基础的!
回复
windows
2007年03月07日 11:14:31
4楼
谢谢楼上二位的答复
该处的消防管道埋深大概3米多
消防管材用的是镀锌钢管
看了楼上两位的答复后,我还不是很明确是否需要做基础?
该工程是北京的.
如果要做基础,应该参照哪条如何做?
回复
daoxiaomian
2007年03月08日 10:34:45
5楼
可以不要做基础,但最好要用沙垫层
回复
ozero_n
2007年03月08日 14:15:31
6楼
同意楼上的说法。
回复
blackangel85
2007年03月08日 20:56:05
7楼


同意
回复
lijingvip
2007年03月09日 10:57:57
8楼
7.3.9 输配水管道的地基、基础、垫层、回填土压实密度等的要求,应根据管材的性质(刚性管或柔性管),结合管道埋设处的具体情况,按现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》 GB 50332 规定确定

怎么看起来象循环嵌套?

我是没有做过基础的!
有本图集查一下蛮
回复
小小果冻
2007年03月09日 11:02:40
9楼
应该作砂垫层基础,给水管道一般都是柔性接口,不宜作砼基础。
回复
tjuhxiao
2009年04月14日 10:03:14
10楼
镀锌钢管直埋要做防腐处理
回复
jackydlf
2009年04月14日 23:09:36
11楼
而且防腐处理底漆不能刷红丹哦!
回复

相关推荐