自动喷水灭火器系统是否一定需要上消防泵?
bigbird310
bigbird310 Lv.2
2007年03月05日 16:52:46
只看楼主

城市(大连,旅顺)自来水压大于.0.45MPa,由市政引入双进口DN200管径,并在厂区呈环状布置,采用消防、生产、生活合用给水管道。当使用自动喷水灭火系统时(市政给水压力经计算满足要求),是否也可以采用合用给水管道,由市政给水直接提供?

城市(大连,旅顺)自来水压大于.0.45MPa,由市政引入双进口DN200管径,并在厂区呈环状布置,采用消防、生产、生活合用给水管道。
当使用自动喷水灭火系统时(市政给水压力经计算满足要求),是否也可以采用合用给水管道,由市政给水直接提供?
免费打赏
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月05日 17:05:21
2楼
说真的话,我们这地方从来没有设计过这样的方案!这个问题,理论上是可以的,不知道你所在地的消防主管单位同意不?可以先去和他们协商一下.
回复
bigbird310
2007年03月05日 17:11:28
3楼
工程地址在大连,设计单位在天津。
这个方案也是第一次考虑到,因为市政管网压力的确很高,有0.45MPa,如果省去泵房,可减少大部分投资。其经济效益明显。
不知道同行们是否有过这种方案的设计?
回复
jian_cong
2007年03月06日 01:14:52
4楼
1.大连当地规范允许消防水直接能从市政给水管出水吗?
2.消防时还能保证市政给水管的压力吗?
3.0.45MPa的压力很高吗?最好认真做好水力计算,特别是有水喷雾或快速反应喷头的地方。
回复
bigbird310
2007年03月06日 09:45:03
5楼
1,消火栓给水系统可以由市政管网直接供给。
2.市政提供0.45MPa,是指最低压力,也就是在最不利情况下保证压力,由自来水公司提供证明。
3.相对高层0.45MPa压力不高,但是本工程应用在地下一层喷淋,其他无。
所以才提出上述问题,不知是否可行?
回复
喋血东京
2007年03月06日 12:46:24
6楼
我觉得最好别这样!
你消火栓从市政上接!
喷淋也接!
那万一那一天停水了了!
而就在这时候着火了............
回复
留一手
2007年03月06日 23:05:12
7楼
消火栓用过市政给水直接提供
喷淋不敢
回复
apricot125
2007年03月07日 07:58:37
8楼


不敢?是什么意思,对于火灾来水,消火栓与喷淋有大的区别吗?都是灭火的工具而已。
回复
lchyby
2007年03月07日 09:37:19
9楼
我是在想,水价问题,消防用水,水的价格比生活用水贵好几倍,你们那里不知道是怎么解决的.消防部门的意见如何.
回复
rawotto
2007年03月07日 09:58:01
10楼



你说到了重点,就是你的第二点,即使你的楼高有200M,只要你的自来水公司给你提供有效证明,你就可以这么做,消防肯定会把握这件事情的,但是根据规范消防供水的规定,市政如果给你提供这个保证,就是没有问题的!

也就是常高压!

呵呵,这也是现在要改进的地方,市政水简直是个垃圾,现在很多国家已经要求市政管网保证一定条件的消防要求,可视为常高压!
回复
lujun5532637
2007年03月07日 10:16:15
11楼
关键是消防水池必须要设.
回复