城市(大连,旅顺)自来水压大于.0.45MPa,由市政引入双进口DN200管径,并在厂区呈环状布置,采用消防、生产、生活合用给水管道。当使用自动喷水灭火系统时(市政给水压力经计算满足要求),是否也可以采用合用给水管道,由市政给水直接提供?
城市(大连,旅顺)自来水压大于.0.45MPa,由市政引入双进口DN200管径,并在厂区呈环状布置,采用消防、生产、生活合用给水管道。
当使用自动喷水灭火系统时(市政给水压力经计算满足要求),是否也可以采用合用给水管道,由市政给水直接提供?
12楼
还是不接的好,设置专用的消防水池就是为建筑物的消防增加了又一道消防屏障.正如楼上所说,万一失火时市政管网恰好停水,这时候怎么办?
回复
13楼
我做过的地下车库喷淋就直接接室外环网,图审、消防都没问题,已经验收使用了。我以为:
1、精确计算,确保压力可满足要求;
2、室外环状管网有保证,市政检修1路时,另外1路可保证全部室内、外消防用水量;
3、以上条件可以满足时,消防系统为常高压系统,水池、水箱、水泵均不需设置。
回复
14楼
同意!!!
回复
15楼
不满足用水量的情况下是不能省的
回复
16楼
我觉得最好别这样!
你消火栓从市政上接!
喷淋也接!
那万一那一天停水了了!
而就在这时候着火了............
回复
17楼
只要能保证环路供水,而市政管网的供水压力能保证喷头的出口压力的话,是可以的.
回复
18楼
觉得是要的 不然一般情况是 水压不会够
回复
19楼
规范规定的很明确,为什么要问?
两个问题的焦点就是双进口是从一条市政管道引入还是从环状的市政管网的不同管段引入。
回复
20楼
同意该说法,而且管道全部合用的话消防时还供应生活用水吗?
回复
21楼
按照规范及使用安全出发:我认为:地下车库(或其它楼层)喷淋就直接接室外环网,主要是
1、计算,确保水量、压力可满足要求;
2、室外环状管网有保证,市政检修1路时,另外1路可保证全部室内、外消防用水量。
该系统为常高压系统
回复