【请教】低压配电柜内零排大小如何确定?
yanspeed
yanspeed Lv.2
2012年09月04日 21:54:16
只看楼主

想请教各位:低压配电柜内的零排尺寸如何定?比如现一配电柜进线是4*185+1*95,我该如何确定此配电柜内零排大小? 谢谢。

想请教各位:低压配电柜内的零排尺寸如何定?比如现一配电柜进线是4*185+1*95,我该如何确定此配电柜内零排大小? 谢谢。
zxye99
2012年09月04日 22:42:27
2楼
4*185的排?
畸形排啊 呵呵 这么宽这么薄。。。
回复
zxye99
2012年09月04日 22:44:37
3楼
N排是根据相排电流确定的,见GB7251
PE排也是。
回复
yanspeed
2012年09月05日 09:59:51
4楼
那个是进线电缆的规格
回复
qiao860102
2012年09月05日 10:04:17
5楼
板凳说的对,根据相电流的大小确定,
回复
yanspeed
2012年09月05日 20:41:33
6楼
怎么根据电流大小确定呢?GB7251
没有找到啊
回复
honggm1019
2012年09月06日 09:33:22
7楼
最直接的方法是相线按大于或等于进线电缆截面的铜排,零线也一样。
回复
lingxuct
2012年09月06日 09:54:04
8楼
N排和PE排截面是主母排的2/3~1/2
回复
x253083861
2012年09月06日 11:54:34
9楼
一般用在工厂等主要为三相负荷用电,N排为主母的1/2或是2/3,如用在房地产等主要为单相负荷用电,N排一般等于主母排大小。不知道是不是?
回复
xiechengxiaoxu
2012年09月06日 13:58:21
10楼
区管给我们举个例子吧 比如相母排为2×(120×10) N和PE母排怎么选?
回复
lingxuct
2012年09月06日 14:45:58
11楼

就用120X10吧。
回复

相关推荐