如图所示,这种双坡多跨的,体型系数怎么取啊 ?荷载规范和门钢规范都没有
如图所示,这种双坡多跨的,体型系数怎么取啊 ?荷载规范和门钢规范都没有
12楼
可以到规范上查查
回复
13楼
荷载规范赛,这个还用问么
回复
14楼
《门规》中没有这种形式的刚架,我在设计的时候,通常避免采多个单跨双坡组合的形式,因为找不到相应的风荷载体型系数。
如果不得不采用楼主的门刚形式,其风荷载的体型系数,对于中间跨的可以参照《荷规》;对于边跨的,最好按照《门规》附录A中的采用。说白了,就是哪种情况安全就按照哪种情况来的。
回复
15楼
荷载规范上只有两跨的,三跨以上的在哪?
回复
16楼
2跨=3跨…,N跨,通用的。
回复
17楼
赞同。
回复
18楼
按荷载规范两连夸取值,跨数越多,越有利!
回复
19楼
N≥3时怎么办。。。。应该有相关规范吧。我是新人,学习中。
回复
20楼
个别与整体对立统一,化繁为简。
回复
21楼
回复