甘肃兰州地区办公化验楼,没有现成的冷源。夏季拟采用VRV+新风的空调方式,冬季使用散热器采暖,由于有化验室排风,新风机兼做补风,新风部分送入房间(按满足人员卫生);部分送入走道,作为补风;通风柜数量较多,补风按总排风量的20%设计,一来考虑到通风柜使用系数,二来全部补风会造成管道过大,第三是考虑可以通过外窗渗透补风。兰州夏季室外计算干球温度:30.5 湿球:20.2,焓值:58.06如果室内设计温度按26度 60%计算,焓值:58.4
兰州夏季室外计算干球温度:30.5 湿球:20.2,焓值:58.06
如果室内设计温度按26度 60%计算,焓值:58.4
问:
室外新风应处理到何状态点?
室外空气的露点;室内等温状态点;室内等焓状态点;或者新风不做处理直接送入室内
室外空气焓值和室内空气焓值接近,如果改变室内设计状态点,还可能造成室外空气焓值低于室内状态点焓值。受冷源条件的限制,当使用直膨式时降温加湿过程不能实现。