今日接一个项目,低压进线及联络等柜采用框架电流6300,额定电流5000的开关,柜子为GGD,是否必须在柜内加装风扇?如果要加,风扇的功率应选择多大的?风扇的安装位置放在什么地方比较好?
今日接一个项目,低压进线及联络等柜采用框架电流6300,额定电流5000的开关,
柜子为GGD,是否必须在柜内加装风扇?
如果要加,风扇的功率应选择多大的?
风扇的安装位置放在什么地方比较好?
2楼
nono
回复
3楼
楼上的能给个理由吗?
有同事以前做5000A的柜子,如果不加风扇,做试验通不过
回复
4楼
加风扇的目的是降温,必须加风扇,风扇加在后上门板,后下门板下部开百叶窗。
回复
5楼
我公司5000A的柜子未加风扇,实际电流平时4000多A低谷时也要3000A左右运行一年正常
回复
6楼
同意老万的意见,风扇也可以装于顶盖板上;
回复
7楼
谢谢各位的帮助
现在已经决定要加风扇了,风扇加在后上门板,进风孔开在前下封板,形成对角气流
本来考虑在柜顶加风扇,但是此次涉及到柜顶上进线,没办法加
回复
8楼
加风扇就对了,我们做过6300A的柜子,加了风扇还把电流互感器烤焦了,所以风量一定要算好。
回复
9楼
是不是铜排选的不够大.或则你的现场配电室里没加空调或现场的环境比较的恶劣...
回复
10楼
来了就顶一下,见过不加的柜子
回复
11楼
加不加风扇要看环境,如果说电流过大担心母排发热,最好在母排上加风机!
回复