低压大电流柜是否有必要加装风扇?
shuhawk
shuhawk Lv.5
2007年03月03日 08:24:03
只看楼主

今日接一个项目,低压进线及联络等柜采用框架电流6300,额定电流5000的开关,柜子为GGD,是否必须在柜内加装风扇?如果要加,风扇的功率应选择多大的?风扇的安装位置放在什么地方比较好?

今日接一个项目,低压进线及联络等柜采用框架电流6300,额定电流5000的开关,
柜子为GGD,是否必须在柜内加装风扇?
如果要加,风扇的功率应选择多大的?
风扇的安装位置放在什么地方比较好?
免费打赏
成套毛毛
2007年03月04日 10:53:23
2楼
nono
回复
shuhawk
2007年03月08日 13:11:20
3楼
楼上的能给个理由吗?
有同事以前做5000A的柜子,如果不加风扇,做试验通不过
回复
wysh
2007年03月08日 17:16:50
4楼
加风扇的目的是降温,必须加风扇,风扇加在后上门板,后下门板下部开百叶窗。
回复
s13683529017
2007年03月08日 18:42:13
5楼
我公司5000A的柜子未加风扇,实际电流平时4000多A低谷时也要3000A左右运行一年正常
回复
wjq215
2007年03月09日 09:27:59
6楼

同意老万的意见,风扇也可以装于顶盖板上;
回复
shuhawk
2007年03月09日 11:41:36
7楼
谢谢各位的帮助

现在已经决定要加风扇了,风扇加在后上门板,进风孔开在前下封板,形成对角气流
本来考虑在柜顶加风扇,但是此次涉及到柜顶上进线,没办法加
回复
daesales@co163
2007年03月10日 10:06:05
8楼
加风扇就对了,我们做过6300A的柜子,加了风扇还把电流互感器烤焦了,所以风量一定要算好。
回复
controler
2007年03月10日 20:02:57
9楼

是不是铜排选的不够大.或则你的现场配电室里没加空调或现场的环境比较的恶劣...
回复
蔺梓戨
2007年03月15日 16:24:16
10楼
来了就顶一下,见过不加的柜子
回复
石大头
2007年03月16日 09:35:18
11楼
加不加风扇要看环境,如果说电流过大担心母排发热,最好在母排上加风机!