消防水泵的共用问题
cylyl
cylyl Lv.5
2007年03月02日 23:25:55
只看楼主

现在工程设计中有消火栓加压泵和自喷加压泵,可否这样做:消火栓管道直接接在自喷加压泵与雨淋阀之间,省去消火栓加压泵,规范是否允许?请高手指点!谢谢!

现在工程设计中有消火栓加压泵和自喷加压泵,可否这样做:消火栓管道直接接在自喷加压泵与雨淋阀之间,省去消火栓加压泵,规范是否允许?请高手指点!谢谢!
免费打赏
little_strong
2007年03月03日 19:42:55
2楼
规范虽然有提到确有困难时可以共用加压泵,但最好不要这样做
喷淋系统与消火栓系统所需压力不一定相同,而且共用后水泵流量叠加,要换大泵,不见得能省多少钱
回复
cylyl
2007年03月03日 20:13:03
3楼
谢谢!
还有一个问题,现设计中遇到一个厂用变电所(变电所与工厂一墙之隔),主变压器63000KVA,按建筑设计防火规范,该按厂矿用变压器还是按独立变电所考虑主变的消防问题?