占地面积1200平方,建筑面积为4800平方, 4层的钢筋混凝土结构家具厂房 .要不要做自动喷淋? 1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂
占地面积1200平方,建筑面积为4800平方, 4层的钢筋混凝土结构家具厂房 .要不要做自动喷淋?
1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂
53楼
国家的规范是不是要改一改了?
回复
54楼
说的好啊!就是一个"等"字让人头都大了.
回复
55楼
楼主好像只是为了不设自动喷淋找一个理由或者借口,或者找理论支持,但是你忽略了一点,就是防火规范各地的消防大队可以根据当地的消防装备的具体情况作出符合当地经济水平的解释。就是说消防大队有最终解释劝,所以不要质疑哪一条规范规定的,消防大队要你设置,你有100个理由都不行。建议你参照当地同类型厂房的标准进行设计。审图以后再来改就很不利了
回复
56楼
占地面接
回复
57楼
我还是第一次听你说消防大队有最终解释权,消防大队要你设置,你有100个理由都不行,那么国家法律不等于是空谈了吗?
回复
58楼
建筑2级,木器家具.无油漆
占地1200.不是高层,建筑4800.,你说要不要做自喷?
回复
59楼
这样说的话什么东西不做的说的过去了。
回复
60楼
总建筑面积"大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房
总建筑面积 已经大于3000,所以要设置....
回复
61楼
应该要做的!!还是做的好
回复
62楼
占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房
注意那个等字,规范没问题
回复