家具厂不做喷淋可以不?
wanan119
wanan119 Lv.2
2007年03月02日 20:50:55
只看楼主

占地面积1200平方,建筑面积为4800平方, 4层的钢筋混凝土结构家具厂房 .要不要做自动喷淋? 1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂

占地面积1200平方,建筑面积为4800平方, 4层的钢筋混凝土结构家具厂房 .要不要做自动喷淋?

1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂
免费打赏
zhangbo_hy
2007年03月08日 18:55:55
33楼
安全第一,还是应该做的.
回复
liuzhijie73
2007年03月08日 22:31:16
34楼
规范要求:面积超过1500m2的木器厂房,应设闭式自动喷水灭火设备。
现在消防要求越来越严格。家具厂用木头和漆。都是易燃物,肯定得设。
回复
scluogang520
2007年03月09日 13:51:49
35楼
我们广东这里,现在所有的厂房,只要建筑面积大于1500平方,总简直面积大于3000平方,都需要做喷淋和自动报警!好麻烦呀!
回复
je119
2007年03月09日 17:43:42
36楼
可以不做的,规范明确规定,占地面积大于1500平方的家具厂才要做,该厂房占地才1200平方米,所以可以不做.
占地面积大于1500m2的木器厂房;
8.5 自动灭火系统的设置场所
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;
2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
3 特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;
6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
7 藏书量超过50万册的图书馆。
回复
kibo
2007年03月10日 02:54:05
37楼
我觉得建筑功能的名称和规范规定还是有出入的。
家具厂房,比如这个厂房只作钢丝床架,那属于丁戊类了,肯定可以不做。
如果是单纯木器加工,套木器厂房也没错,不做。
如果是做沙发的,嘿嘿,肯定要做。
至于油漆的因素,我觉得倒不一定是要点。
回复
rabit.520
2007年03月13日 22:09:34
38楼
还是做的好
免得消防大队审查通不过啊!
到时候再来加就麻烦了!还为了安全点塞!
回复
wanan119
2007年04月10日 12:30:17
39楼
占地面积1200平方,建筑面积为4800平方, 4层的钢筋混凝土结构家具厂房 .要不要做自动喷淋?

1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类
我已核对过,符合规范可以不做
回复
wanan119
2007年04月24日 18:44:50
40楼
[引用] 2007-03-06 13:36:46.0 第21楼作为家具厂设喷淋或不设,查建筑设计防火规范
"占地面积大于1500m2的木器厂房"---你


谢谢
回复
wanan119
2007年08月10日 20:18:57
41楼


你就消防队的一条虫啊,你敢不敢跟他对质,你肯定不敢!
回复
wanan119
2007年08月10日 20:20:36
42楼


给你看看规范

