电流互感器问题探讨
bh_elec
bh_elec Lv.3
2007年03月02日 18:31:57
来自于变压器
只看楼主

电流互感器二次侧可串联电流表与电能表,以在观测电流变化的同时计量电能。就是不知道这样做是否会引起电流互感器二次侧电阻的增加,而将本来应该体现的电流减小而转化成电压了,影响计量的准确性。故想与同仁们探讨二三。

电流互感器二次侧可串联电流表与电能表,以在观测电流变化的同时计量电能。就是不知道这样做是否会引起电流互感器二次侧电阻的增加,而将本来应该体现的电流减小而转化成电压了,影响计量的准确性。故想与同仁们探讨二三。
免费打赏
lhjun150212
2007年03月02日 20:37:14
2楼
只要总阻抗不超过互感器的容量即可满足精度要求,但这种方式一般作为内部考核用,如作为计量收费用则需单独的互感器。
回复
bh_elec
2007年03月04日 17:44:02
3楼
既然只能作内部考核,足见其精度下降。我们从输入输出阻抗来看:虽然我们认为电流互感器的电压趋近零,但我们可以把电流互感器的二次侧看作信号输入侧,电能表看成信号输入侧。虽然电压趋近零,但信号依然是一种功率,故而在正常运行时我们在回路上串联一只电流表(CT的功率能承载)从电能表一侧看来是上一级信号的输出阻抗增加了,会引起信号在本级功率衰减,造成计量不准确。不知道我这样理解是否可行?
回复
bh_elec
2007年03月05日 13:10:07
4楼
希望大家都来讨论阻抗与电力输送以及信号分配的话题,我总觉得论坛这方面气氛不浓。
回复