做到一个住宅带商铺,几个商铺面积分别都是100-120之间,负荷每个都算8KW 系数取0.8功率因数取了0.85算出来电流是34A,电表箱出现的空开我取了50A,商铺进线箱我取的是40A,前后降一级,但是总工说开关的选择要是计算电流的1.4倍,那样电表箱出现和商铺的进线总开都要选50A,这样行不行,但是查下10平的穿管BV线载流量只有45啊连50都达不到,到底怎么选开关,BV线确定是用10平的不能变(总工还有个说法 说商铺就四种负荷4 8 12,12KW以上,谁能帮忙解释下为什么就不能取中间的如7KW 9KW之类的- -)
做到一个住宅带商铺,几个商铺面积分别都是100-120之间,负荷每个都算8KW 系数取0.8功率因数取了0.85算出来电流是34A,电表箱出现的空开我取了50A,商铺进线箱我取的是40A,前后降一级,但是总工说开关的选择要是计算电流的1.4倍,那样电表箱出现和商铺的进线总开都要选50A,这样行不行,但是查下10平的穿管BV线载流量只有45啊连50都达不到,到底怎么选开关,BV线确定是用10平的不能变(总工还有个说法 说商铺就四种负荷4 8 12,12KW以上,谁能帮忙解释下为什么就不能取中间的如7KW 9KW之类的- -)
2楼
呵呵,那只是你们总工的做法而已,每个人都不同···规范没说
回复
3楼
按你总工的意见处理吧
其实表箱和户箱的开关可以不级的
回复
4楼
回复
5楼
我发现很多朋友太教条。
回复
6楼
没有有用信息啊
回复
7楼
听我说啊,你现在就按10平方的线穿PVC管就行的。因为铜线有过负载能力,像你说的承载能力只是标准承载,但是你知道2.5平方的铜线能承载多大电流吗?标准为12.5A,实际已经达到20A。所以可行,同理可证。
回复
8楼
听我说啊,你现在就按10平方的线穿PVC管就行的。因为铜线有过负载能力,像你说的承载能力只是标准承载,但是你知道2.5平方的铜线能承载多大电流吗?标准为12.5A,实际已经达到20A。所以可行,同理可证。