排烟竖井风速只有3m/s,不知道可不可以。这么低的风速导致阻抗很小,对风机选型只需考虑风量就行了么?(排烟分区是一个环形内走道,用了2个风井承担这个排烟分区的排烟,导致排烟量很小)
排烟竖井风速只有3m/s,不知道可不可以。这么低的风速导致阻抗很小,对风机选型只需考虑风量就行了么?(排烟分区是一个环形内走道,用了2个风井承担这个排烟分区的排烟,导致排烟量很小)
免费打赏
lvkmhbu
2012年09月04日 08:50:56
2楼
求大神
回复
kn_liu
2012年09月04日 10:24:02
3楼
可以。规范只限定了最高风速(内表面光滑的混凝土等非金属材料风道风速不应大于15m/s),只不过风井大浪费资源罢了。
回复
snail_yin
2012年09月07日 11:29:47
4楼
技术上可行,但很不合理,从设计角度角度讲,不应采取此方案。原因同楼上。
由于排烟风机平时并不开启,减小风压对电量的节约基本可以护绿不计。
回复
相关推荐
风系统设计、排风新做法、防排烟换气次数…这些要点请牢记!
通风排烟
2024-08-06 11:28:39
排烟风管应采用焊接保温钉
通风排烟
2024-06-27 11:48:40
共板法兰风管可以用于消防防排烟风管系统吗?
给排水工程施工
2024-06-26 10:05:35
办公标准层排烟与挡烟垂壁方案对比
通风排烟
2024-06-25 13:49:31
各类防排烟风管耐火极限做法对比与分析!
建筑施工
2024-06-25 09:56:15
暖通设计 | 这几种典型的防排烟系统你都知道吗?
暖通工程施工
2024-06-21 11:04:14
耐火隔热防排烟包覆漂珠板风管的做法
通风排烟
2024-06-20 10:49:24
防排烟系统中的主要设备,一目了然!
通风排烟
2024-06-11 16:40:10
终于有人把防排烟系统讲透了,这次透彻了!
通风排烟
2024-06-06 16:16:56
机房项目的防排烟该如何设置
通风排烟
2024-06-06 10:21:10
通用规范实施后防排烟风道可以怎么做?
新政新规
2024-05-30 09:37:34
消防设施通规与建筑防火通规中防排烟相关条文整理对比
给排水工程施工
2024-05-29 09:30:30
防排烟机房的供电方式、双电源切换箱的设置数量和位置
通风排烟
2024-05-26 23:25:29
防排烟风管在新规下的标准和要求
通风排烟
2024-05-21 14:19:00
防排烟系统中的主要设备——有图有介绍!
通风排烟
2024-05-21 14:18:37
排烟防火阀对排烟风机的联动控制措施探讨
通风排烟
2024-05-21 14:15:15
防排烟风机可以设置在室外吗?
通风排烟
2024-05-21 14:07:46
防排烟管道满足耐火极限的做法详解
通风排烟
2024-05-16 15:37:38
丁类建筑超5000m2排烟设置问题?
通风排烟
2024-05-15 17:41:10
防火通规与消防通规之防排烟内容对比
通风排烟
2024-05-15 15:50:50
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开