排烟竖井风速只有3m/s,不知道可不可以。这么低的风速导致阻抗很小,对风机选型只需考虑风量就行了么?(排烟分区是一个环形内走道,用了2个风井承担这个排烟分区的排烟,导致排烟量很小)

排烟竖井风速只有3m/s,不知道可不可以。这么低的风速导致阻抗很小,对风机选型只需考虑风量就行了么?(排烟分区是一个环形内走道,用了2个风井承担这个排烟分区的排烟,导致排烟量很小)
免费打赏
lvkmhbu
2012年09月04日 08:50:56
2楼
求大神
回复
kn_liu
2012年09月04日 10:24:02
3楼
可以。规范只限定了最高风速(内表面光滑的混凝土等非金属材料风道风速不应大于15m/s),只不过风井大浪费资源罢了。
回复
snail_yin
2012年09月07日 11:29:47
4楼
技术上可行,但很不合理,从设计角度角度讲,不应采取此方案。原因同楼上。
由于排烟风机平时并不开启,减小风压对电量的节约基本可以护绿不计。