带地下汽车库的12层住宅楼的屋顶高位水箱的计算
dindindang
dindindang Lv.2
2007年03月01日 16:04:38
只看楼主

工程概况:地上12层单元住宅,地下一层为储藏室,地下2、3为汽车库,车库容纳140个车位。消防用水为临时高压。高规对于屋顶高位水箱的规定是:二类居住建筑不应小于6m3。但是汽车库设计规范又规定:设置临时高压消防给水的汽车库的屋顶消防水箱的水箱容量应能储存10min的室内消防用水量,当计算消防用水量超过18m3时仍可按照18m3确定。地下车库:室内消火栓给水系统10L/s;自动喷淋灭火系统30L/s。

高位消防水箱容积V=(10x2+30x1)x10x60/1000=30m3。按照汽车库规范,应该选择18m3的水箱。
请问:屋顶水箱到底按照哪个选大小?18m3?还是6m3?
ah-wangjun
2007年03月01日 23:32:25
2楼
当然是18立方,你带地下车库,已经不是单纯住宅了。
回复
dindindang
2007年03月02日 09:13:32
3楼
哦,谢谢了
回复
marsroom
2007年03月02日 16:42:18
4楼
按最不利的,2楼说的也对,你已经不是单纯住宅了,所以要选最大的。
回复
kibo
2007年03月02日 22:44:48
5楼

跟王哥较个真~~~~呵呵
这个楼如果只有地下车库有喷淋,并且地下车库喷淋用市政直供的情况下,水箱恐怕6立方是可以的罢。
回复
robin108
2007年03月03日 15:19:53
6楼
请问KIBO如果地下停车库喷淋用水由市政供给,对市政管网有哪些要求!
回复
cylwater
2007年03月03日 20:16:14
7楼
这种情况经常遇到,屋顶水箱还是用18立方米为妥。
回复
kibo
2007年03月06日 18:55:16
8楼

应该要双路市政进水,管径要200罢。
回复
dindindang
2007年03月09日 11:27:53
9楼
多谢ah-wangjun、kibo及各位!


现在的小区好像大部分都是只开一个进水口,很少有双路进水的,开口费太贵,甲方一般是能省就省。
回复
kibo
2007年03月10日 10:37:04
10楼

这个问题是很有点意思的。
比如市政是单路进水情况下,下面喷淋做临时高压的,这样需要屋顶水箱保证这个地下车库喷林系统的初期火灾用水。直接从高层的水箱接管就可以了。但是如果高层水箱是个不到18立方的,严格套规范,这个车库需要另外保证初期火灾水量。那从单路市政接进来作为水箱功能可不可以?以前论坛上有个“石头”老弟提到过这个事。当时我考虑可靠性的问题建议还是双陆市政接入保证水量比较好。但最近看了看《自动喷水灭火系统设计手册》上面的例题P298,的确是单路市政作为水箱保证初期火灾的。这个我觉得还是一个认识问题:消防系统,包括消火栓系统以及站房设计,大都有双路双管要求,但唯独水箱接管是可以单路的。是不是允许单路也就意味着允许检修期间断水?看这个意思应该是这样的。
回复
eqingdigushi
2007年03月10日 21:10:40
11楼

为什么?
回复

相关推荐

APP内打开