1000级回风口过滤网两侧压差必须保持15Pa.
douyj
douyj Lv.3
2007年02月28日 10:43:13
来自于中央空调
只看楼主

一位设计院老专家看了一个1000级工程提出2点:1、回风口过滤网两侧压差必须保持15Pa.且过滤器要采用无纺布不能使用尼龙。2、洁净室恒定新风,室内压差靠调节回风量保证。是否有根据?

一位设计院老专家看了一个1000级工程提出2点:
1、回风口过滤网两侧压差必须保持15Pa.且过滤器要采用无纺布不能使用尼龙。
2、洁净室恒定新风,室内压差靠调节回风量保证。
是否有根据?
免费打赏
vincent_nk
2007年02月28日 11:21:58
2楼
1。不清楚回风口为什么要加过滤网,我只见过加过滤器的。初中效过滤器的材料一般是玻璃纤维无纺布或化纤无纺布滤料,没见过尼龙的。
2。概念错误。新风恒定后,调节回风的话送风也变,如何保证压差?除非调节排风。
回复
douyj
2007年02月28日 11:22:03
3楼
工程概况:
饮料生产车间,1000级净化,采用回风夹道。没有排风。,新风自吸。
回复
vincent_nk
2007年02月28日 11:48:02
4楼
你所说的过滤网是不是初效呢?因为千级车间的回风普通过滤网是没什么用的。
回复
douyj
2007年02月28日 12:52:47
5楼

1、净化系统墙面可开式回风口一般都安装抽插拆卸式回风口。没用过?很多单位都用尼龙过滤网。
2、总风量恒定,没排风
这里主要式了解一下:
是否有这样的规范要求
回复
douyj
2007年02月28日 12:55:22
6楼
初、中效过滤器都安装在组合机组内。
回复
vincent_nk
2007年02月28日 13:48:30
7楼
你可以比较一下过滤网的过滤效率和千级室内的粒子浓度,看看是不是可以过滤下来。
总风量和新风量是两回事
回复

相关推荐