医疗净化工程中过滤器作用、检漏过滤器步骤
中南实验室建设
2024年03月21日 16:31:29
只看楼主

  净化过滤系统作用   在净化工程中,配备过滤系统主要是维持洁净室空气的洁净度,让空气净化过滤系统更完善,而医疗净化工程净化过滤系统又主要是依托于多级过滤器的存在才得以实现。   对此,在做完一系列医疗净化工程对过滤器进行安装完成之后,严格而细致的检测与检漏是不可以缺少的一部分。   目前净化公司常用的扫描检测方法有两种,一种是捡漏仪法,一种是粒子计数器法,比如送风系统末端的高效过滤器所安装的边框,为了进行全面的捡漏就会用到扫描法。

  净化过滤系统作用


  在净化工程中,配备过滤系统主要是维持洁净室空气的洁净度,让空气净化过滤系统更完善,而医疗净化工程净化过滤系统又主要是依托于多级过滤器的存在才得以实现。


  对此,在做完一系列医疗净化工程对过滤器进行安装完成之后,严格而细致的检测与检漏是不可以缺少的一部分。


  目前净化公司常用的扫描检测方法有两种,一种是捡漏仪法,一种是粒子计数器法,比如送风系统末端的高效过滤器所安装的边框,为了进行全面的捡漏就会用到扫描法。


  检漏过滤器步骤


  (1)风量测量检测要求,检测需要在设计风速的80%~ 120%之间进行比较好。


  (2)根据过滤器的数量不同采用的检测方法有所变化,如当同一送风面上装有多台过滤器时,在结构允许的情况中,每次进行检测时尽量仅暴露一台过滤器进行检测为好。


  (3)当几台或全部过滤器必须同时暴露于气溶胶之中时,为使之与所有过滤器形成均匀混合,应在风机吸入端或过滤器前方支干管之中引入检漏用气溶胶,并立即于受测过滤器正前方,上风侧测定其浓度。


  (4)高效过滤器检漏,当检测仪表为对数刻度时.上风侧气溶胶应超过仪表最小刻度的104倍:;当检漏仪表为线性刻度时,上风侧气溶胶浓度需达到80~ 100ug/L。



免费打赏
放水发电
2024年03月24日 10:56:16
3楼

资料不错,感谢分享,鼓励支持上传附件资料

回复

相关推荐

APP内打开