一畜牧场160KVA变压器需不需要无功功率补偿?
jj-5
jj-5 Lv.12
2007年02月28日 10:16:38
来自于变压器
只看楼主

一畜牧场160KVA变压器需不需要无功功率补偿?多大变压器不需要补偿?畜牧场有水泵30KW,饲料加工机20KW.其它为照明.

一畜牧场160KVA变压器需不需要无功功率补偿?多大变压器不需要补偿?
畜牧场有水泵30KW,饲料加工机20KW.其它为照明.
免费打赏
yangshenme
2007年02月28日 11:00:51
2楼
是否需要补偿要看你的功率因数,如果功率因数是大于0.9的话,有钱的话就补偿到0.95,没钱的话就不用补偿了。
回复
wangkaiyimian
2007年02月28日 12:40:57
3楼
如果感性负载就只有以台水泵和饲料加工机,就只对该两台设备采用就地补偿,经济、实用、简单。
回复
luobiken
2007年02月28日 15:47:49
4楼
我个人认为要补,我想功率因数应该达不到0.9
回复
爱芳的日子
2007年02月28日 19:11:53
5楼
还是补偿吧功率因数达不到是要被供电局罚钞票的。
回复
shuntong1972
2007年03月03日 09:10:56
6楼
看他的电费单子是否有力率电费,如有,补.对该两台设备采用就地补偿,经济、实用、简单。
回复
xxly
2007年03月04日 13:44:13
7楼
应该补偿