柴油发电机作为保安电源要带哪些负荷
znkcsjy
znkcsjy Lv.2
2007年02月28日 10:00:56
来自于电站工程
只看楼主

厂区排水泵,厂内排水泵,调速器,交流起励电源,事故照明,通讯电源,还有别的吗

厂区排水泵,厂内排水泵,调速器,交流起励电源,事故照明,通讯电源,还有别的吗
免费打赏
eastyy
2007年03月01日 10:00:04
2楼
楼主应该说的是电厂吧?作为不同的企业,其保安负荷的确定也是不同的,这取决于生产工艺,一般确定原则为:此类负荷停电会造成人身安全损害和设备运行安全。对于发电厂来说,尤其是大型发电厂(规范上以单台机组200MW以上作为大容量机组),保安负荷较多,例如汽机盘车、交流润滑油泵、引风机、送风机、磨煤机等大型辅机的润滑油泵、直流系统的充电电源、UPS系统的电源等等,这些负荷都是正常情况下不允许停电的,或者当全厂停电后也要持续运行一段时间的,以保证三大主机(汽轮机、发电机、锅炉)安全停运。
楼主说的厂区排水泵和厂内排水泵我不大清除是做什么的,在系统中的作用如何,一般是不用作为保安负荷的。
事故照明肯定是要作为保安负荷的,一般可以做两路电源切换,一路正常电源供电,事故时切换到保安电源。
通讯电源我的观点是最好用UPS带,电源质量会更好一点。停电切换时间也较短。
回复
tianzongshang
2007年03月02日 17:26:25
3楼
机组励磁系统自动调节励磁柜电源
升压站交流不停电电源主机柜
炉锅炉间电梯配电盘
主变压器端子箱电源
500kV网控蓄电池组充电装置电源
机组高厂变风冷电源
汽机热控配电箱电源
循环水泵房热控配电箱电源
主机顶轴油泵
锅炉热控电源盘
交流不停电电源主机柜
控制蓄电池组充电装置
#7主变压器风冷控制箱电源
引风机油站控制柜
油站电加热器
油站#1油泵
油站#2油泵
启备变端子箱电源一
#7机#3励磁可控硅整流柜风机电源一
#7机#2励磁可控硅整流柜风机电源一
#7机#1励磁可控硅整流柜风机电源一
#7机#1励磁可控硅整流柜照明电源
#7机#2励磁可控硅整流柜照明电源
#7机#3励磁可控硅整流柜照明电源
#7机组分散控制系统电源柜
#7机#1小机盘车装置电机控制柜
#7机#1小机盘车
#7机电泵液力耦合器启动油泵电机
#7炉空预器盘车电机
#7机#1小机备用交流润滑油泵
#7机#1小机交流润滑油泵
#7机#1EH供油泵
#7机主机盘车电机
#7炉空预器#1润滑油电机
回复