对于上海的机械排烟来说,是按照上海市的建筑防排烟技术规程来的,但是我今天在计算车库的机械排烟时遇到一个问题,希望各位帮忙解答一下。具体问题为:《规程》27页中5.2.6说:机械排烟系统中,每个排烟口的排烟量不应大于临界排烟量,并在下面给出了临界排烟量的计算公式。此公式我这里简单写一下:临界排烟量V(m^3/s)=0.00887×β×d^2.5×(△T×T0)^0.5 其中β为无因次系数,当排烟口设于吊顶并且其最近的边离墙大于0.5m时,取2.8

对于上海的机械排烟来说,是按照上海市的建筑防排烟技术规程来的,但是我今天在计算车库的机械排烟时遇到一个问题,希望各位帮忙解答一下。
具体问题为:《规程》27页中5.2.6说:机械排烟系统中,每个排烟口的排烟量不应大于临界排烟量,并在下面给出了临界排烟量的计算公式。此公式我这里简单写一下:临界排烟量V(m^3/s)=0.00887×β×d^2.5×(△T×T0)^0.5
其中β为无因次系数,当排烟口设于吊顶并且其最近的边离墙大于0.5m时,取2.8
d为排烟口下烟气的厚度(m) 我计算时取0.6m,是根据挡烟垂壁的高度估的
T0为环境的绝对温度(K) 我计算时取293K
△T为烟层平均温度与环境温度之差(K) 我计算时取263+273=536K,是根据《规程》24页中表5.2.4查的
这样计算下来临界排烟量V我记得是9000多m^3/h,不好意思,突然发现计算器忘记带了。而我以前设计时,车库每个排烟口风量都有10000多,但是审图没有提出来。我问了我师父,他说他以前算的结果是10000多,将近20000的样子。我不明白为什么会这样。麻烦各位帮忙看一下小弟的取值哪里有错误,谢谢。因为我实在发现不出来我的错误来。不知各位设计中对于此公式的计算结果是多少?
免费打赏
toplhc
2007年02月28日 14:12:18
2楼
不是上海的,所以规程没有看得怎么细

最好是上海本地的来说,这样不至于另外专门去看这个东西
回复
hnulfl405
2007年02月28日 19:39:40
3楼
谢谢楼上的,有没有上海的帮忙解答一下啊?
回复
hnulfl405
2007年03月01日 00:03:06
4楼
是不是我提的问题很幼稚,怎么没有人帮忙解答啊?
回复
7731lxd
2007年03月02日 09:57:22
5楼
那为大虾有上海的规范???能否上传一份???
回复
hnulfl405
2007年03月04日 20:35:15
6楼
伤心
回复
suyun0000
2007年03月05日 11:57:37
7楼
算得好认真啊,一般车库排烟量 面积 X 3m X 6次换气次数 X (1+风管漏风系数0.1)
回复
hnulfl405
2007年03月05日 22:27:49
8楼

你这个算法不对,车库的排风量如果层高小于3M时按实际层高算,大于等于3m才按照3m就算
至于排烟的,不都是按3m算的
回复
yin_dequan
2007年03月06日 09:35:24
9楼
那么大风量一个口啊,那你一个防火分区一共也没几个口啊。
我们这里都是排风兼排烟,每个口一般2000左右,咋的都超不了。
回复
hnulfl405
2007年03月06日 18:45:30
10楼
有的做法一个防烟分区只有一个排烟口啊,车库的防火规范也没有说不可以啊?只要满足风速和距离要求就可以了啊
回复