对于上海的机械排烟来说,是按照上海市的建筑防排烟技术规程来的,但是我今天在计算车库的机械排烟时遇到一个问题,希望各位帮忙解答一下。具体问题为:《规程》27页中5.2.6说:机械排烟系统中,每个排烟口的排烟量不应大于临界排烟量,并在下面给出了临界排烟量的计算公式。此公式我这里简单写一下:临界排烟量V(m^3/s)=0.00887×β×d^2.5×(△T×T0)^0.5 其中β为无因次系数,当排烟口设于吊顶并且其最近的边离墙大于0.5m时,取2.8
具体问题为:《规程》27页中5.2.6说:机械排烟系统中,每个排烟口的排烟量不应大于临界排烟量,并在下面给出了临界排烟量的计算公式。此公式我这里简单写一下:临界排烟量V(m^3/s)=0.00887×β×d^2.5×(△T×T0)^0.5
其中β为无因次系数,当排烟口设于吊顶并且其最近的边离墙大于0.5m时,取2.8
d为排烟口下烟气的厚度(m) 我计算时取0.6m,是根据挡烟垂壁的高度估的
T0为环境的绝对温度(K) 我计算时取293K
△T为烟层平均温度与环境温度之差(K) 我计算时取263+273=536K,是根据《规程》24页中表5.2.4查的
这样计算下来临界排烟量V我记得是9000多m^3/h,不好意思,突然发现计算器忘记带了。而我以前设计时,车库每个排烟口风量都有10000多,但是审图没有提出来。我问了我师父,他说他以前算的结果是10000多,将近20000的样子。我不明白为什么会这样。麻烦各位帮忙看一下小弟的取值哪里有错误,谢谢。因为我实在发现不出来我的错误来。不知各位设计中对于此公式的计算结果是多少?