我所在的公司由于特殊的情况需要,冬季需要一台50RT的风冷热泵机机组制冷,大家可能都知道一般的风冷机在环境温度低于10度无法制冷,就是在环境温度低于10度下能让机组开动,机组由于冷凝温度太低,也没有任何的制冷效果,而且对压缩机伤害特大,我现在所采用的办法是减少冷凝风扇的数量和将机组外用外包装纸密封.根据冷凝温度的变化在密封纸上面开吸气口.现在我有另外的一个想法可否将冷凝风扇的电机改为变频点机,通过冷凝温度的变化来控制冷凝电机的风量.这样一来,通过冷凝温度来控制变频电机的风量应如何控制?
我所在的公司由于特殊的情况需要,冬季需要一台50RT的风冷热泵机机组制冷,大家可能都知道一般的风冷机在环境温度低于10度无法制冷,就是在环境温度低于10度下能让机组开动,机组由于冷凝温度太低,也没有任何的制冷效果,而且对压缩机伤害特大,我现在所采用的办法是减少冷凝风扇的数量和将机组外用外包装纸密封.根据冷凝温度的变化在密封纸上面开吸气口.现在我有另外的一个想法可否将冷凝风扇的电机改为变频点机,通过冷凝温度的变化来控制冷凝电机的风量.这样一来,通过冷凝温度来控制变频电机的风量应如何控制?
2楼
谁说的环境温度低于10度无法制冷?
回复
3楼
不清楚楼上的机组什么机组.
一般的风冷热泵机组(螺杆式,涡漩式)的环境运行温度可以达到-10度至45度的.有的厂家可以达到-15度至45度.因此,像楼主所说的情况在一般条件下是不足为惧的.
所以,最好请楼主将您的具体情况说清楚点.好让大家对症下药!
回复
4楼
其实楼主的话题在制冷站有很多讨论的。
对你的问题一一分析:
1、关键的问题是温度比较低时冷凝温度也比较低,进而导致蒸发压力降低、吸气过热度增大,直接的后果有三个:冷量减少、排气温度增高、增加回油难度。所以对于普通的不带冷凝温度调节装置的风冷空调,不宜在低环境温度下运行,基本同意你的观点。
2、你为了维持冷凝温度所采取的这个办法,确实不是个好办法,你不可能找一个人在机器旁边守着吧?
3、采用调压调速的维持冷凝压力的方式,是很通用的做法,还有一种比较常用的相对简单低成本的做法是用压力开关通过开停风机控制来控制冷凝压力的波动在一个合理的范围。
4、现在卖这种调压调速模块的厂家多了去了,包括JOHNSON、施乐百、EBM、卡乐等很多家都有类似的产品,买了接上就完事,具体资料可在网上查,查不到可给我发论坛信息。
一点浅见,请指正。
回复
5楼
谢谢楼上的热心,通过调压调速模块和压力开关来控制冷凝风扇的开启是一个不错的好办法,但实际情况是我这里的机器每个冷凝器有两台冷凝风机,在环境温度不低于0到10度的情况下每台冷凝器用一台风机可以勉强维持机器的正常工作,但当环境温度低于0到10度时,我也曾试过不开冷凝风扇,但压缩机开机不到1分钟就高压保护,如果通过调压调速模块和压力开关来控制冷凝风扇的开启,那会不会导致冷凝风机频凡开停而导致烧电机呢?是不是压缩机的高压开停冷凝风机的一个范围值要设得很大才能有可操作性呢?
回答2.3楼的问题使用的是全封闭的活塞压缩机,不是螺杆式,涡漩式的压缩机,我也不太清楚的是如果是采用螺杆式,涡漩式的压缩机风冷空调是不是在冬季可以正常使用,但我公司有一台100RT的海尔的单冷多联空调机组,具厂家说是采用的涡漩式压缩机,冬季是无法使用的.空调的使用工况和冷冻机的使用工况应该是不一样的吧!我想所有的空调不管是采用什么样的压缩机不可能允许反季节使用的!而冷冻机则不然!说得如不对请大家指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
6楼
对于问题1:你大可不用担心,这两种调速方式用得很普遍,一般可把操作压力设在14~18kg/cm2,也就是冷凝压力低于14kg时,使冷凝风扇停转;在冷凝压力升高至18kg时,再令冷凝风机开启。只要设定好这个参数,一年四季都可放心让其运行。(但室外温度低于-30C的情况就比较危险,因为在此时,即使冷凝风机全停,冷凝压力也上升不到14kg!)
对于问题2、同意你的部分说法,但空调机组只要解决了冷凝压力问题(也就是加个冷凝压力调节装置)可一年四季运行。
一点浅见,请指正。
回复
7楼
hao
回复
8楼
个人认为,风冷热泵在冬季供暖会受影响,但供冷应该没问题。
回复
9楼
日立的全年制冷型风冷冷水机组,是采用变频控制风扇,具体如何控制就不是很清楚了
回复
10楼
不断学习,不断提高!!!
回复
11楼
冬季要制冷,能否用室外冷风经过处理来达到目的?
回复