风冷热泵分体机冷媒配管长度最大是7.5m吗?
我去画图了
2008年10月08日 18:40:59
来自于热泵工程
只看楼主

最近在做一个办公楼项目,大概1000多方,本来考虑VRV,结果甲方想省钱,就用普通分体机了,但是业主又不想破坏建筑立面,让我把室外机放在楼顶,楼顶高度8.4m,那么到一层配管至少要10m,我印象中风冷分体机最大配管也就7.5m吧,不知道这里的高手能不能指教一下,这个应该怎么办?我看有的品牌的变频分体机一拖一或者一拖多的配管可以做到30m,但是变频一拖一价格上应该比定频机贵多了吧,定频一拖多又不适合办公楼,大家帮我想想,甲方想花最少的钱做最好的工程,不好伺候啊。

最近在做一个办公楼项目,大概1000多方,本来考虑VRV,结果甲方想省钱,就用普通分体机了,但是业主又不想破坏建筑立面,让我把室外机放在楼顶,楼顶高度8.4m,那么到一层配管至少要10m,我印象中风冷分体机最大配管也就7.5m吧,不知道这里的高手能不能指教一下,这个应该怎么办?
我看有的品牌的变频分体机一拖一或者一拖多的配管可以做到30m,但是变频一拖一价格上应该比定频机贵多了吧,定频一拖多又不适合办公楼,大家帮我想想,甲方想花最少的钱做最好的工程,不好伺候啊。
另外还有一个400m的中庭,20m长,20m宽,里面有个展览馆,我打算用两台定频一拖室外机,室内机是内藏风管式的,冷负荷指标取得120w/m2,重庆地区,不知道够不够,效果怎么样,不知道各位高手是怎么处理中庭的,望赐教,谢谢!