风冷模块机维修后正常,使用一段时间后开机不正常
gwxgdg123
gwxgdg123 Lv.5
2010年09月06日 08:10:49
来自于热泵工程
只看楼主

本人维修过的一台风冷模块机维修后正常,维修时系统压力在环境温度30度时高压12公斤,低压4.5公斤,正常使用了两个月,这个月开机发现系统低压降到2公斤,压机运行一段时间后内保护,膨胀阀后结冰严重,同时发现干燥过滤器后至膨胀阀一段有冷凝水,过滤器表面温度很低,判断干燥过滤器可能脏堵,现在想不通的是,系统原本正常,不存在脏堵的,怎么突然脏堵呢?很郁闷,不过这个主机有年头了,过滤器都锈了。

本人维修过的一台风冷模块机维修后正常,维修时系统压力在环境温度30度时高压12公斤,低压4.5公斤,正常使用了两个月,这个月开机发现系统低压降到2公斤,压机运行一段时间后内保护,膨胀阀后结冰严重,同时发现干燥过滤器后至膨胀阀一段有冷凝水,过滤器表面温度很低,判断干燥过滤器可能脏堵,现在想不通的是,系统原本正常,不存在脏堵的,怎么突然脏堵呢?很郁闷,不过这个主机有年头了,过滤器都锈了。
免费打赏
hqh1981
2010年10月08日 00:34:02
2楼
讲的好,理解中