11台风冷模块机,估算扬程,水压降如何取值
cynjyl
Lv.2
2008年01月30日 16:05:02
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
一工程,用11台约克同种型号风冷模块机,分成两组,一组5台,一组6台.单台水压降为60KPA用估算法计算水泵扬程时,水压降如何取值?
一工程,用11台约克同种型号风冷模块机,分成两组,一组5台,一组6台.
单台水压降为60KPA
用估算法计算水泵扬程时,水压降如何取值?
免费打赏
克莱门特
2008年01月30日 16:21:50
2楼
水压降照加算了,还不是老方法。
只不过是把主机分散了而已。
回复
克莱门特
2008年01月30日 16:25:12
3楼
水压降照加算了,还不是老方法。
只不过是把主机分散了而已。
回复
cynjyl
2008年01月31日 08:53:42
4楼
那是串联系统还是并联系统?
不是说并联系统,计算时水压降只取一台数值
只计算一台和计算全部时,水压降悬殊太大
回复