消防水池中是否要求做上照明?原来我们这里出图是不做照明的这个地方,这回做的一个住宅的消防水池,省图意见中说要做照明。水池距顶板30CM,有盖! 意见中说方便以后清理使用的是。是否做个壁装灯也可以呢
消防水池中是否要求做上照明?原来我们这里出图是不做照明的这个地方,这回做的一个住宅的消防水池,省图意见中说要做照明。水池距顶板30CM,有盖! 意见中说方便以后清理使用的是。是否做个壁装灯也可以呢
2楼
今天同事说可能要看液位显示吧,原来也提过他这个问题!谢谢楼上的,是否要求做照明呢,或做移动式的
回复
3楼
液位显示,记得原来老爸的液化气罐子外面有一个外接的这类似的装置。
如果要做到兼顾照亮与液位显示,垂直于水面放几条防水型的LED直管灯。
回复
4楼
不需要,规范中没要求,做照明实际用途不大,那个水池又不是经常清理。
回复
5楼
啥子?这地方也要做照明?连门都没有,做个啥子噻,实在需要看,就拿手电筒噻
回复
6楼
哈哈上面是四川兄弟啊,谢谢你,有道理
回复
7楼
消防水池没必要做上照明,做的工程之中还没见过哪个消防水池做照明的
回复
8楼
没有必要做!
回复
9楼
没有必要做
回复
10楼
好的,谢谢大家了,旁边做个插座!要是可能的化
回复