某用电单位下班的时候,短时间内突然切断了很多感性负载,用于补偿感性负载的多个电容器没有来得及退出电网,怪事就发生了:无功功率补偿控制器不但没有切除多余的电容器,而且将全部电容器投入了电网,接着是“死机”整整一个晚上。到第二天电工上班后发现、拉闸、重新上电,一切恢复正常,就像什么都没有发生过一样。这样的事情不知道你有没有碰到?想知道是什么原因吗?大家讨论讨论。
前面提到:"此时只要手动切除1-2个电容,控制器立即显示超前,然后自动退出所有电容"
那此前应该是自动运行的吧,你的手动切除是从控制器里切的还是有转换开关切换过去的?
自动退出时,是从控制器上的指示灯显示的还是真的所有电容器都退出了,因为此时是手动操作状态
回复
13楼
另外你的控制器是什么品牌的,或者什么型号
回复
14楼
所以还是那句老话呀:“低价(劣质)的无功补偿控制器,用电稳定时可以使用,一遇到复杂情况,就会给用户带来损失。开关柜厂的设计人员,请你们要留心啊,选好一点的,多不了百十元,千万不要因小失大啊。”
如果是我的RC2000系列滤波自动补偿控制器绝对不会发生这种事情。
回复
15楼
谐波引起控制器的误判,到是遇见过,不过是控制器投入几路后就拒绝工作,象楼主的情况到是没见着,学习一下.
回复
16楼
密切关注,没有碰到过此类现象,倒是碰到过,负荷下降,电容切除,功因降低的现象。
回复
17楼
这是补偿控制器功率因数测量出错,误判为欠补,所以继续投电容,直到投完为止。是严重的设计缺陷!
如果不是电工天天检查,会导致无功严重超标,将受到罚款。
向负责的电工师傅致敬!
回复
18楼
很多都在提及设计问题,我是刚毕业不久进了一家开关厂,因为本来就学电的,所以对这方面有所了解。说到开关柜,其实没什么太大意义的设计,特别在电的原理上,一般开关柜厂所用的原理是延续了好多年下来的经验图,所以谈不上什么设计问题;还有谈到用好点的元件,多不了多少钱,但很多时候客户需要价廉物美的东西,很多时候客户也自愿用一些品牌差点的东西,这和我们的设计关系也不大。
再说中国的现状也决定了一些问题。国外电器元件行业相对中国来说很少,就那几个品牌,而中国呢,同一种产品可选性太多;对开关柜厂来说,在客户把价格压的一低再低的时候,唯一的选择就是选品牌差的产品减少成本,这很正常。另外,施耐德的东西怎么样?大家觉得怎么样?我一直觉得是很不错的。可过年前的一批柜子用的施耐德的接触器,在通电检验时,老出现辅助触头锁不住,还发现几个ABC上下错位的,呵呵~不知道说什么好。中国式的外国货,到中国就变样了。
作为开关柜厂,也希望做出漂亮的柜子,质量很优的柜子,但有的时候现状不能忽视。
回复
19楼
智能化的电子器件在工作中偶而产生错误的判断是有的,卫星还能掉呢,何况个补偿器,我看主要是电子元件性能不稳造成的错误判断,
回复
20楼
楼主没有第三贴了吗?
我也没有遇到过这种事情,来此学习一下。
向所有认真回复的师傅们致敬!祝你们工作顺利,身体健康。
那位开关柜厂的小师傅说得太有道理啦,在此想对各位订货的老板们提醒一下,为了好用好维护,还是把材料用好点儿的吧!再给那些订货的采购门广说一下,你们吃回扣的时候要考虑一下我们这些使用的底层人。
回复
21楼
学习,没见过这个事例!!我没有遇到过这种事情,来此学习一下。
向所有认真回复的师傅们致敬!祝你们工作顺利,身体健康。
回复