某用电单位下班的时候,短时间内突然切断了很多感性负载,用于补偿感性负载的多个电容器没有来得及退出电网,怪事就发生了:无功功率补偿控制器不但没有切除多余的电容器,而且将全部电容器投入了电网,接着是“死机”整整一个晚上。到第二天电工上班后发现、拉闸、重新上电,一切恢复正常,就像什么都没有发生过一样。这样的事情不知道你有没有碰到?想知道是什么原因吗?大家讨论讨论。
有可能是电压突然升高等原因造成控制器功能紊乱而死机,人工复位一下即可。现已有可自动复位的控制器(JKF8)。
回复
3楼
这是补偿控制器功率因数测量出错,误判为欠补,所以继续投电容,直到投完为止。是严重的设计缺陷!
如果不是电工天天检查,会导致无功严重超标,将受到罚款。
向负责的电工师傅致敬!
还是那老句话:
那些设计有缺陷的无功补偿控制器,或者低价(劣质)的无功补偿控制器,用电稳定时可以使用,一遇到复杂情况,就会给用户带来损失。开关柜厂的设计人员,请你们要留心啊,选好一点的,多不了百十元,千万不要因小失大啊。
欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
http://www.cgaut.com/szaut/
回复
4楼
典型的设计缺陷!支持楼上的那句老话!!!
欢迎技术交流:
http://huaddqi.diytrade.com/
回复
5楼
支持!
回复
6楼
我的第二贴:
谢谢大家支持!本人对这个问题做过十分深入的研究分析,因为听说类似事情在很多单位都发生过,使用的控制器有多种品牌,控制器事后作过专门检测属于正常。
可以首先告诉大家的是,当时控制器并没有死机,确实显示了滞后,(但这是在一种特殊情况下作出的错误判断),因为,此时只要手动切除1-2个电容,控制器立即显示超前,然后转人自动能自动退出所有电容。罪魁祸首是这1、2个电容器。究竟是什么原因?以后我会逐步揭晓谜底。
回复
7楼
还要留下悬念呢。肯定是元件的质量问题了。
回复
8楼
补偿控制器不是自动工作的吗?还要手动?既然还要手动来帮忙的话,就可以说是无功自动补偿控制器设计有缺陷呀!很希望看到你谜底!!!
回复
9楼
关注下,没有碰到此类现象
回复
10楼
回复
11楼
我的第三贴:
感谢9楼、10楼两位前辈的关注,小弟这里献丑了,若有错误,请多包含!
告诉大家,是谐波闹的鬼!因为,我在示波器上看到,当电网上感性负载较少,被投入较多电容器时,电网上电压、电流的波形发生了严重的畸变——也就是说,电网上发现了很大的谐波,是畸变的电压、电流——导致了无功功率补偿控制器的错误判断。
然而,此时已经下班,电网上用电器本来就很少,哪里来的谐波源呢?其实,因为谐波源是无处不在:变压器、电动机、日光灯、各种电子设备等等,这些设备所产生的谐波虽不大,但是只要在电网上存在电感、电容参数,又恰巧电感和电容谐振在这个谐波频率附近,于是这些设备所产生的谐波将会被放大,导致电流、电压的波形发生严重畸变。特别是在很多电容器滞留在电网上,此时电容的谐波等效阻抗较小,很容易与系统上的感性负载发生谐振。造成电压和电流的波形严重畸变。
这里要特别告诫大家的是:谐波问题并不是一定要有较大谐波源的用户才需要考虑的问题,而是所有无功补偿用户都要认真对待的问题。
欲知后事如何,且看下帖分解。
注:这里提到的有关电容器放大谐波原理请大家看后面第126楼详细分析。