一个住宅小区安防系统是否可以放在消防控制室
王春海
王春海 Lv.6
2007年02月26日 21:02:42
只看楼主

一个8橦楼的住宅小区,前期做二个楼,小区的门禁系统(给值班人员报警)是否可以放在消防控制室里面(在地上一层) 现在没有准备做会所和门卫,由消防控制室引外线到各个楼里面的门禁主机里

一个8橦楼的住宅小区,前期做二个楼,小区的门禁系统(给值班人员报警)是否可以放在消防控制室里面(在地上一层) 现在没有准备做会所和门卫,由消防控制室引外线到各个楼里面的门禁主机里
免费打赏
yjr888
2007年08月31日 20:07:23
12楼
可以,只要保证有足够的面积,满足规范的要求,验收就能通过了,我们公司就是这样的!
我做的几个项目都可以
回复
fnc480304
2007年09月01日 14:00:14
13楼
可以,只要保证有足够的面积,又满足规范的要求(尤其是消防用电),验收就能通过了,我们已经有四个住宅小区都是这样的!值班人员可兼顾,给老板省点钱!
回复
hanqiangding@co163
2007年09月02日 13:50:00
14楼
回复
kanhonghui
2007年10月14日 12:28:14
15楼
能放下,就放呗。大多数的都放在一起。节约成本,便于后期整体维护。