我现在在做一个90立方的小冷库,选用排气量为54立方/小时要压缩机组,我想请教一下要配多少米排管(38的管),我朋友跟我说按1比1.3-1.5之间配比,但我不明白1比1.3是什么意思,是什么跟什么比所以在这里向各位高手请教了
我现在在做一个90立方的小冷库,选用排气量为54立方/小时要压缩机组,我想请教一下要配多少米排管(38的管),我朋友跟我说按1比1.3-1.5之间配比,但我不明白1比1.3是什么意思,是什么跟什么比所以在这里向各位高手请教了
2楼
1比1.3的意思应该是指冷库面积或体积与38蒸发排管表面积的配比.
冷库的面积或体积与制冷蒸发排管表面积的配比因各冷库所要求的温度不同而配比不同,所以单单地讲冷库面积与蒸发排管面积的配比是不够科学的.
对于冷库面积或体积与蒸发器排管表面积的配比应该考虑以下几点;(1)冷库围护结构保温性能 (2)冷库储存货物所要求的温度 (高温库,冷藏库,低温库) (3) 24小时所进货物的数量及进货温度 (4) 蒸发器排管表面积的传热系数及排管的间距.等等.以上只是大概意思,如果要是讲清楚那就复杂了.
回复
3楼
是指压缩机的排气量立方/每小时,排灌面积=54*1.5-1.8
回复
4楼
节能铝排
节能铝排管(铝合金翼片管蒸发器)介绍一、概述:铝排(铝合金翼片管蒸发器)为翼片和管一体压铸成型结构,主要用于20℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库中较理想的蒸发器。二、节能铝排主要特点:1、节能效果卓著:具有五大优点:(1)导热能力好:铝合金具有优良的导热能力,制冷剂的蒸发温度和铝排外表面温差会减小,蒸发温度会增高,压缩机的能效比增加,能耗减少;(2)结构特殊:铝合金翼片管的翼片与铝管平行,形成片状形状,成型的铝排将片状翼片管平行固定,组成了若干个平行通道,制冷系统工作时冷空气在通道内形成烟道效应,被加速下沉,对流加快,所以降温速度快,达到设定温度时压缩机停止运转,节省大量电能;(3)设置好,效率高:铝排的投影面积和蒸发面积比可做到一比三或一比四,这样铝排可全部安装在冷库顶面上,这样一来,一可以使单位面积的换热能力比使用壁排效率更高更节能,二它有一定的蓄冷效果,压缩机工作时的频繁启动率降低,节省一定的电能消耗;(4)重量轻,安装方便: 铝排的重量与蒸发器面积比,是Ф38钢管六分之一左右,安装方便能节省大量结构投资,同时节省了生产结构部分的能源消耗;(5)制冷剂用量少: 铝排使用的翼片管是外翼片内螺纹结构,制冷剂的充注量会大大减少,能节省制冷剂费用,同时节省了制冷剂生产时的能源消耗。2、食品干耗少:铝排吊装于库顶,形成直冷式自然对流传热,使被冷却的食品干耗降至最少。食品的干耗在压缩机工作时加剧,停机时缓解,由于铝排降温速度特别快,压缩机工作时间缩短,停机时间长,所以用此铝排制作的冷库与传统冷排制作的冷库相比,食品干耗更少,食品保鲜效果更好,铝排上结霜也更少,从而使库内湿度适中,温度稳定,恒温恒湿效果好。3、电热化霜功能:选用长寿命、耐高温、高绝缘等级的电加热线,同时配有接水槽,结束了冷排管化霜难的问题。4、排管耐压高:铝翼片和管一次压铸成型结构,翼片和铝管的强度相互得到提高,铝管耐压也大大提高,出厂时都经过2.5MP气密检验,做4.5MP耐压寿命试验时,铝排安然无恙。5、系统干净延长压缩机的使用寿命:管内经过特殊处理,保证铝排内部洁净。采用防腐能力强的铝合金牌号,表面经过特殊工艺处理,使用寿命在20年以上,同时符合食品卫生标准。6、制冷剂氟、氨两用,扩大了使用范围。三、产品生产参照标准: GB/T15386—94四、电热化霜功能:铝排设计有电热化霜功能,可选配,功率按120w/m2 计算。五、排面积的计算与压缩机配比 1、蒸发面积的计算:翼片管的外周长是0.3米,翼片管的总长度乘以翼片管的外周长即为蒸发面积。如型号WSLP-7型,管总长为12根管×2米(管长)=24米,24米×0.3米=7.2米2 2、铝排与压缩机的配比:翼片管与空气的换热能力K值约为8w/m2.℃也可采用简便方法计算,当冷藏库库温设定在-18℃时,可按半封闭压缩机的排气量乘以系数2得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数,如5匹中温压缩机排气量为18m3/h×2=36m2 此种配比时,蒸发温度与库内温度差约为10℃,节能效果相当理想。蒸发面积配小时温度差会增大,压缩机的制冷量会减小,耗电量增加。
本产品节能铝排(铝合金翼片管蒸发器)已经过客户的多年使用,性能稳定可靠,效果良好。铝排的自动生产线已部分投入使用,并新增加了多种检测手段,确保产品质量。王利 0431-87878800 13351548536
回复
5楼
你家的铝排不错,王哥们,大家用吧,我也是试用的,结果很好,:victory: :handshake :victory:
回复
6楼
我用过铝排,现在很流行,不过打到20公斤偶尔也有中心管子漏的。单很少。
回复
7楼
一个低压系统至于打20KG的压力吗??
铝排厂时的测试压力14KG。:lol
回复
8楼
hahahahahha吕排管效果不知
回复
9楼
指的是1平米的冷库面积配1.3-1.5平米排管
回复
10楼
铝排 效果刚刚的
回复
11楼
我是一个新手,朋友让我帮他安装一个14米*11米*7米的铝排高温库。请问各位朋友铝排怎么配?谢谢。
回复