建筑给水排水设计规范GB50015-2003中,第4.5.12款第一条“在建筑物最低层和有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口”这里的最高层是指下图中的1处还是2处。
建筑给水排水设计规范GB50015-2003中,第4.5.12款第一条“在建筑物最低层和有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口”这里的最高层是指下图中的1处还是2处。
12楼
兄弟,你说反了吧?
回复
13楼
我现在讨论的是各位对规范中“最高层”是如何理解的,并不是讨论如何设置检查口,所以和管材没关系。
回复
14楼
我放在1处,上面是通气了,只需变径吧!
回复
15楼
我也觉得应该设在1处,因为2处没有卫生器具,不需要清通,因此没必要设检查口。
回复
16楼
放在1处就可以了...要灵活运用规范.
回复
17楼
个人觉得放在1处!
回复
18楼
二处
回复
19楼
按规范应在"2"处,大伙想想疏通机的管子是软的,不可能从1处往2处疏通吧,它只会下垂,从2处往1处疏通,所以规范规定设在最高层。
回复
20楼
依我看至少要2处,顶层和一层必设,中间每隔六层设一个
回复
21楼
我认为在1处较好。
回复