建筑给水排水设计规范GB50015-2003中,第4.5.12款第一条“在建筑物最低层和有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口”这里的最高层是指下图中的1处还是2处。

建筑给水排水设计规范GB50015-2003中,第4.5.12款第一条“在建筑物最低层和有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口”这里的最高层是指下图中的1处还是2处。

1172381713435.jpg

免费打赏
某日某月
2007年02月27日 12:21:26
12楼

兄弟,你说反了吧?
回复
某日某月
2007年02月27日 13:32:41
13楼

我现在讨论的是各位对规范中“最高层”是如何理解的,并不是讨论如何设置检查口,所以和管材没关系。
回复
kk.1019
2007年02月27日 15:21:05
14楼
我放在1处,上面是通气了,只需变径吧!
回复
fuping_2000
2007年02月27日 15:56:57
15楼
我也觉得应该设在1处,因为2处没有卫生器具,不需要清通,因此没必要设检查口。
回复
coolworter
2007年02月27日 16:20:24
16楼
放在1处就可以了...要灵活运用规范.
回复
suiyh1010
2007年02月27日 16:53:11
17楼
个人觉得放在1处!
回复
wgq10_2005
2007年02月27日 21:12:11
18楼
二处
回复
liuzhijie73
2007年02月27日 21:50:35
19楼
按规范应在"2"处,大伙想想疏通机的管子是软的,不可能从1处往2处疏通吧,它只会下垂,从2处往1处疏通,所以规范规定设在最高层。
回复
daoxiaomian
2007年03月09日 13:46:15
20楼
依我看至少要2处,顶层和一层必设,中间每隔六层设一个
回复
2004songlei
2007年03月09日 15:31:50
21楼
我认为在1处较好。