简支板上部支座钢筋需最小配筋如何掌握?
weiyixiao108
Lv.2
2007年02月25日 12:23:16
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
简支板上部支座钢筋需最小配筋如何掌握? 该钢筋是按 8-200还是按板最小配筋率掌握呢?审图公司说法不一,哪位知道请指教
简支板上部支座钢筋需最小配筋如何掌握?
该钢筋是按 8-200还是按板最小配筋率掌握呢?审图公司说法不一,哪位知道请指教
免费打赏
felex-fei
2007年02月26日 19:24:19
2楼
我们这里审图公司说过这个问题,一般来说满足最小配筋率(砼规第9.5.1条)即可!
回复
weiyixiao108
2007年02月27日 08:19:26
3楼
最小配筋率(砼规第9.5.1条)
是说受力钢筋啊,当混凝土等级高时钢筋也大不少,此处是否有必要按照此条考虑呢?
而且pkpm生成的板筋就是 8-200,是否合理?
回复
ougaogong
2007年02月27日 11:03:38
4楼
2楼错误。1楼请参考混凝土规范10.1.7条。但间距也不要太大,我觉得8@200合理。