各位朋友和前辈,最近小弟遇到一个问题向大家请教:小区正在建地下水池,但选定的位置距离已经施工完成的主楼太近,水池长度和主楼长度都是40米左右,但是水池的底标高比主楼底标高将近深3米左右。两建筑物间距离为13米,开挖水池采用1:1放坡,地下水位采用井管降水进行降水,并且在主楼四周同时降水(土质为粘性土)。请问,这样的方案可行吗?
沉井不太了解,但是如果对水池分段开挖进行施工,到不失为一个办法
回复
13楼
对施工工艺不是太了解,但小提个问题哈,降水后对原有建筑物的基础有没有影响呢?
回复
14楼
离主楼很远了,水池施工降水对主楼影响不大;主楼为何要降水?看似没有必要。
回复
15楼
打有cfg桩应该问题不大
回复
16楼
很简单的问题为什么要想复杂了呢?现在的施工方案是针对水池又不是主楼,只要水池开挖放坡的时候把影响降低到最下就好了呗!
回复
17楼
不用采取隔墙,底部沿长度方向设2-3道加固梁,标高位置在地板一下(刃脚处),对沉井下沉时墙壁起到增加刚度(抗扭)作用。93年钢厂施工一个浊流沉淀池,下沉13米,长度约30米、宽度11米左右,一道加固暗梁,壁厚800,施工比较成功。做沉井的目的就是减小对周边建筑物、构筑物的破坏。
楼主的方法,还是没有解决施工支护问题,在基础开挖阶段、底板施工阶段、墙板施工阶段、墙板作为护坡挡水设计未达到设计强度阶段,主体结构基础是持续不安全的。除非墙壁按地下连续墙考虑。