我单位目前施工一个川内水电站隧洞工程,隧洞全圆断面φ9.30米,长2150米,坡度0.0377%,临时施工支洞长500米-3.25%逆坡与主洞正交于上游方向的900米,请教各位师兄,该工程通风如何布置为好,又如何对通风系统进行降噪(因洞外离居住区近,要求降噪)
我单位目前施工一个川内水电站隧洞工程,隧洞全圆断面φ9.30米,长2150米,坡度0.0377%,临时施工支洞长500米-3.25%逆坡与主洞正交于上游方向的900米,请教各位师兄,该工程通风如何布置为好,又如何对通风系统进行降噪(因洞外离居住区近,要求降噪)
2楼
顶上去,这个我也学学。
回复
3楼
有这方面经验的朋友支支招呵。
回复
4楼
我以前遇到过同样的问题,在洞口和接近掌子面的地方各安装一台风机,接近掌子面的风机随着隧洞的掘进要经常移动,通风效果不错,至于消除躁声,就不知道了,请了解这方面的朋友继续发言,学习学习!谢谢
回复
5楼
1、洞口布置风机时稍微向洞内靠一点,以不造成循环烟为准。
2、洞口布置风机时在风机前修一隔音墙,采用吸音材料修建;再用吸音材料如泡沫板包裹风机。
回复
6楼
有通风竖井没有咯
回复
7楼
施工通风布置
隧洞开挖爆破和洞内运输车辆等产生大部分有害气体和粉尘,需按相关标准进行通风散烟处理。每条隧洞均为独头工作面,在尾闸交通洞和施工支洞、1#施工支洞、厂6#施工支洞风管采用直径1000mm的软风管,其余洞内采用风管直径为800mm的软风管。
在尾闸交通洞施工支洞口布置一台TF88-1(2×55)的轴流风机,供厂1#施工支洞、厂6#施工支洞、排水廊道D2-1、D2-3、D2-5、D2-6的施工通风,开挖初期采用压入式通风,待开挖至一定深度,再在厂1#施工支洞终点和各开挖工作面设置一台TF88-1(2×55kw)轴流风机形接力成混合式通风。
在厂顶排风排烟洞口布置一台TF88-1(2×55)的轴流风机,供厂顶排风排烟洞和排水廊道D1-1施工通风。
施工通风设备配置见表3-7,风机布置位置详见图3-1。
表3-7 施工通风设备配置特性表
通风机
名 称 型 号 排风量
(m3/min) 台数
(台) 风 管
管径(mm) 长度(m)
通风机 TF88-1 1000 5 Φ1000/Φ800 1000/2500
回复
8楼
应用:1、洞口布置风机时稍微向洞内靠一点,以不造成循环烟为准。
2、洞口布置风机时在风机前修一隔音墙,采用吸音材料修建;再用吸音材料如泡沫板包裹风机。
洞口安装低噪音风机,但洞口排出的烟如何出尘小烟,请指教!(我们都是在洞口有个喷水水幕)
回复
9楼
是否需要竖井要看山体的地质结构及稳定性,如果条件允许,采用竖井最好,节省材料和能源,但加大了工程量。
加上隧洞长度不是很大,如果从两侧开挖,也可以不必采用竖井。
在通风时最常用是风机,若想降低噪音,可用简易防噪音罩,但效果不是很好。
回复
10楼
通风很简单 在三岔口设一风机 基本就能解决洞内通风 2000多m的隧洞 还有一个支洞 通风应该不存在问题。
降低噪音最好的办法就是设置消音墙 目前消音材料比较多 如果要成本低的 就根据楼上说的用泡沫板
回复