【求助】高人解答!变压器过负荷保护的时间问题?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年08月30日 19:55:07
来自于变压器
只看楼主

变压器的综保过负荷保护设1.3倍变压器额定电流,时间设30S,长不长?速断设6倍额定电流;过电流设3倍额定电流,时间1S这样设可以吗?1250KVA变压器。这个变压器保护柜在变压器边上,变电站那边有一个出线柜给这个柜子供电,那边过负荷保护设的是1.33倍的额定电流,时间60S;速断设7倍额定电流;过流设2.2倍额定电流,时间1.4S。还有个问题,变压器温度保护,电接点温度表的高限设到多少度呢?这个是作用跳闸吗?

变压器的综保过负荷保护设1.3倍变压器额定电流,时间设30S,长不长?
速断设6倍额定电流;过电流设3倍额定电流,时间1S
这样设可以吗?1250KVA变压器。
这个变压器保护柜在变压器边上,变电站那边有一个出线柜给这个柜子供电,那边过负荷保护设的是1.33倍的额定电流,时间60S;速断设7倍额定电流;过流设2.2倍额定电流,时间1.4S。
还有个问题,变压器温度保护,电接点温度表的高限设到多少度呢?这个是作用跳闸吗?
免费打赏
rebeccabu
2012年08月31日 14:00:17
2楼
坐等高人解答
回复
lingxuct
2012年08月31日 16:57:54
3楼
楼主没有“继电保护”的概念,“变压器的综保过负荷保护设1.3倍变压器额定电流,时间设30S,长不长?
速断设6倍额定电流;过电流设3倍额定电流,时间1S
这样设可以吗?1250KVA变压器。”

这话可能在某些场合可用,但继电保护不是这样计算的。
建议楼主看《工业与民用配电设计手册》

那里有同样的问题: http://bbs.co188.com/content/1759_6250312_1.html

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-8-31 17:00 编辑 ]
回复
xinshiji168
2012年09月01日 11:56:00
4楼
有点长,改成12S了,超温报警/跳闸设95℃
回复
xinshiji168
2012年09月02日 15:42:17
5楼
我的标题貌似被改了啊,我记得标题里我没写“请高人回答”啊。难道版主给加上的?这一句很给力,呵呵。我看了版主推荐的那本书,“过负荷保护”是在并联运行的变压器装设,或者作为其他备用电源的变压器根据过负荷的可能性装设。这样看来我这台单独运行的变压器可以把“过负荷保护”退出了。
还有我看那本书上写的使用GL型继电器兼做过电流及电流速断保护,这是不是过时了?现在都用综保了?
还有个问题,低压侧出线万能断路器,过载长延时的时间是不是厂家给设好的,不能改?

[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-2 15:54 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年09月02日 17:07:06
6楼
“低压侧出线万能断路器,过载长延时的时间是不是厂家给设好的,不能改?”

可以改的,根据自己需要的数值改。
回复
z383452
2012年09月03日 19:20:52
7楼
学习中!~!~
回复
tychsh
2012年09月03日 20:57:51
8楼
过流1.3额定可以,过跳时间0.2-0.4S不能长了,速跳6倍也没问题。别把低压的30S高到一次侧来。
回复
xinshiji168
2012年09月03日 21:07:12
9楼

过电流时间1S长了?因为变电站的综保设的是1.4S,我这边的柜子就设成1S了。还有过负荷保护我准备退出了,看书上说的我这个没必要投入。
回复
tangaizhi123
2012年09月04日 08:09:58
10楼
过载长延时设1.3倍In,时间设30S
短延时设3倍In,时间设0.3S
瞬时设6-7In
油变:报警温度80度,跳闸温度85度;
干变F级:报警温度130度,跳闸温度150度;
回复
yxp400
2012年09月04日 08:11:21
11楼
你都没有说明是油变还是干变,若是油变应该到不了过负荷就应该跳闸了,因为瓦斯继电器还有温度就动作了(我是说不包括瞬时或段时间改过负荷),干变设定超温跳闸一般在120度以上,过负荷按1.05-1.1设定,时间30S可以,速断按5-6倍设置。0S没问题的,但是要注意风机是不是正常工作哦。
回复