针对这个图想问两点配电回路的细节:希望大家指点,我会撒花祝福,感谢素有人的指点。。。1:箱变半径500--800可以吧,这个图是我在论坛上下载的,照明回路是多少盏灯一个回路啊?2:机动车道上的灯和人行道上的灯还有分开接配电回路吗?我没有看明白这个下图中照明把机动车和人行道所用的灯杆分别编号啊3:关于三相分配,比方下图中,他是一盏灯是A相, 跳相ABC,三相,一个灯杆是A相,第二额是B相,可以这样理解吗?路两边的回路分别接在两个箱变吗?
针对这个图想问两点配电回路的细节:希望大家指点,我会撒花祝福,感谢素有人的指点。。。
1:箱变半径500--800可以吧,这个图是我在论坛上下载的,照明回路是多少盏灯一个回路啊?
2:机动车道上的灯和人行道上的灯还有分开接配电回路吗?我没有看明白这个下图中照明把机动车和人行道所用的灯杆分别编号啊
3:关于三相分配,比方下图中,他是一盏灯是A相, 跳相ABC,三相,一个灯杆是A相,第二额是B相,可以这样理解吗?路两边的回路分别接在两个箱变吗?
4:箱变和控制器的问题,控制器是放在箱变旁边那,现在还是控制器在箱变里面啊?
5:电缆接线井和手孔井问题,是不是道路图中得画出来啊?
6:一套图纸中的各种图,是不是有规定有必须什么图啊:有没有规范里规定啊,像灯杆图啊,基础图啊,都得出吗?就是道路照明做出来必须要有什么图,到审图公司那才可以通过。我查了好多,没有说明白的,
可能说的问题不够确切,下午大家指点下,一会图做完了,传一整套下午让大家帮忙指点,审核看看,我有点没有明白。
不胜感激涕零,tc的学生出来入行不久,对自己做设计有点迷茫,对未来也没有看清....先谢大家的围观了
2楼
不知道我理解的对不?城市道路是三相供电,每盏灯按L1,L2,L3相依次分配,对小区道路,功率不大,数量不多的时候是单向回路配电,但是我想象不出来三相依次分配怎么分啊,一根线跳穿灯具?、一根三相五线的电缆载各自对应的路灯接线柱下面各甩出一根2.5mm2的线,三相五线继续前进?
回复
3楼
简单的来说吧
1、照明回路压降控制10%以内,一般情况下直线距离可达800左右,灯具在30个左右。
2、有分开回路的,可以半夜时关闭非机动车道的光源,以便节能。
3、理解没错。(同一个厢变,不同回路)。
4、控制系统一般装在厢变低压侧。
5、是。
6、该出的都要出。如:平面图、系统图、大样图(路灯、手孔井)、基础图(包括厢变基础图)、路灯接线图、电缆开挖断面图等
回复
4楼
谢谢版主的支持啊!
万分感激啊!
明白多了!
逮住您我得多问问,1:那是不是控制箱不用画出来啊,2:变压器压降啊,什么的用出计算表用写出来吗?想不起来还问什么了,总结下再来
我在图纸点评区也下载过版主的一套图,学习ing ......
回复
5楼
这是版主以前做的一个图,我不知道这8.58怎么算出来的,教教我吧,N1是19盏250W的灯,您怎么算的8.58KW啊
回复
6楼
这8.58里面是不是含有其他像公交预留什么的。19*275=5.25KW
回复
7楼
回复
8楼
小弟刚入行,问下就是市政电力,电讯,照明用什么软件画?还是手画?还有照明计算时用手算的吗,手算时咱确定灯的个数?
回复
9楼
下载过,算了算,有点不明白,我多试试看看,能明白不
回复
10楼
电讯是什么?
说说个人意见1:我是用的天正电气,问过好多人,好像用其他的不多,不知道,
2;手画?
3:照明计算你看版主给我的excel表格算,手算当然可以
4:手算怎么确定灯的个数,你 确定灯距以后,不就有个数了。
你问的有点不细,我回答的也有点。
回复
11楼
原帖由
wy203 于 2012-9-3 10:51 发表
电讯等弱电类更好办啊,都是天正啊,有人也用CAD
回复