三相三柱式电压互感器能够测量零序电压吗?
dianqiboy
dianqiboy Lv.2
2007年02月23日 11:37:36
来自于变压器
只看楼主

三相三柱式电压互感器,Y/Y/三角接线当一次侧中性点不接地时,能够测量零序电压吗?我的审核说一次侧不接地,但是网上有网友说一次侧不接地,二次侧开口三角出不能感应出零序电压,则单相故障保护就不能取得信号?哪位高手给解释一下?

三相三柱式电压互感器,Y/Y/三角接线当一次侧中性点不接地时,能够测量零序电压吗?我的审核说一次侧不接地,但是网上有网友说一次侧不接地,二次侧开口三角出不能感应出零序电压,则单相故障保护就不能取得信号?哪位高手给解释一下?
免费打赏
lhjun150212
2007年02月23日 15:27:45
2楼
采用三相三柱电压互感器做Y/Y0(一次侧中性点不接地,二次侧中性点接地)接线,由于一次侧中性点未接地,不能测量对地电压,不能作为绝缘监察用,即便一二次中性点均接地,其开口三角处也不会出现零序电压(因为零序磁通短路),此时只能采用三相五柱电压互感器或3台单相电压互感器。
回复
dianqiboy
2007年02月24日 15:15:12
3楼
三台单相电压互感器也可以接成Y/Y/开口三角吗?
回复