《自喷》规范中局部应用系统的讨论
xiaoxiaofeng_ren
2007年02月23日 10:00:34
只看楼主

现在使用新的《自喷》从05年10月1日实施以来也有好一年多了,到现在为止,我们设计院还没有人设计过这个系统,请各位水友谈谈自己的有关设计经验好不好??

现在使用新的《自喷》从05年10月1日实施以来也有好一年多了,到现在为止,我们设计院还没有人设计过这个系统,请各位水友谈谈自己的有关设计经验好不好??
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月07日 13:46:14
12楼

呵呵,说着容易做的难哦!!!
回复
留一手
2007年03月15日 18:15:25
13楼
《简易自动喷水灭火系统设计规程DBJ01-617-2004》
北京的,不过我没有电子版
回复
善伯
2007年03月15日 19:07:50
14楼

我认为首先是针对按局部修订后的《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》和《人民防空工程设计防火规范》等的标准应设而由于历史原因未设置的场所,可采用局部应用系统,但这必须慢足“室内最大净空高度不超过8m,保护区域总建筑面积不超过1000m2”的条件,如有超出,仍应按自喷规范中标准配置进行整改,至于在新建项目中最好按标准配置设计。
回复
kibo
2007年03月15日 22:29:37
15楼
这个帖子有一段时间了。下面简单介绍一下我06年设计的一个建筑物采用此系统的情况:
1,建筑物设计时间为06版建规实施之前,是一个四层旅馆建筑,其中部分区域为歌舞娱乐场所。
2,第一版设计,经与甲方协调,建筑设计时控制歌舞娱乐场所面积在1000平方米以内以满足喷淋规范相应要求。
3,建筑物的喷淋设置范围为歌舞娱乐场所和中厅走马廊部位。建筑物物的消火栓系统为市政直接供水。喷淋直接从消火栓管网接出,适当扩大消火栓接入管管径。喷淋系统的设计严格经过计算,控制系统流量、适当扩大系统管径,满足压力要求。1~4层走马廊以同时作用计算流量。
3,鉴于06建规取消了走马廊的喷淋设置规定(这一点本人一直比较困惑),第二版设计按新规范执行。
3,按照06建规,这个建筑物应当满布喷淋的。但甲方一再要求按老规范执行,消防队由他们搞定。考虑到设计报建毕竟赶在12月分以前,所以还是按照原设计搞了一版。

总结一下,这个局部应用系统其实适用范围不大,小型的消防整改还好用。
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月16日 08:15:14
16楼
谢谢,斑竹!!!!!
回复