电流互感器选择难题,请赐教!!!
dianqiboy
dianqiboy Lv.2
2007年02月22日 16:09:22
来自于变压器
只看楼主

在选择电流互感器变比时,一次侧额定电流为28A(6.3/0.4kV 200kVA配电变压器回路),而6kV母线短路稳态电流为8900A,因此我若按照变压器额定电流选择应该选40/5A, 0.5/5P20的,但是保护用的二次绕组最高为20倍的限值系数,不能满足短路时的误差范围,具体配置见图片.请各位大虾指导一下,是我的概念错误,还是配置不当?急等,急急急!!!!!!!!

在选择电流互感器变比时,一次侧额定电流为28A(6.3/0.4kV 200kVA配电变压器回路),而6kV母线短路稳态电流为8900A,因此我若按照变压器额定电流选择应该选40/5A, 0.5/5P20的,但是保护用的二次绕组最高为20倍的限值系数,不能满足短路时的误差范围,具体配置见图片.请各位大虾指导一下,是我的概念错误,还是配置不当?
急等,急急急!!!!!!!!

1172131762230.JPG

免费打赏
weixixi
2009年09月13日 10:27:29
52楼
前来学习!高手如云啊!
回复
pipi0728
2009年09月15日 11:19:21
53楼
是啊 我正问我师傅呢 为什么有些大有些小 有些电流才17A 却选择50/5A 有些28A的 选40/5A的电流互感器 为啥呢
回复
xuebi1234
2009年09月16日 15:30:36
54楼
太悲哀了,看不明白:L
回复
lovetime
2009年09月17日 08:51:29
55楼
向各位学习!!!!!!!!
回复
qingqingbaima
2009年09月18日 23:57:33
56楼
向各位学习!!!!!!!!
感谢各位高手!!!!!!!
回复
dsfjkl
2009年09月22日 09:07:13
57楼
学习!!!!!:victory:
回复
zhoujingshen2
2009年09月24日 11:39:22
58楼
:time: 学习学习
回复
o0001
2009年09月24日 13:17:31
59楼
1.按额定电流,选择CT变比。
2.按短路电流,校验CT的动、热稳定性。
3.按保护整定计算(含灵敏度),选择误差级别。
4.楼主的CT是5P20的,只要计算短路电流和校验CT的动、热稳定性,就可以了。末端变压器,可按1秒校验热稳定。
回复
tcchezhong
2009年09月25日 15:52:42
60楼
注意,CT到保护装置的距离!
5P20的CT的容量,一般不大,远了就不行啦!