电流互感器选择难题,请赐教!!!
dianqiboy
dianqiboy Lv.2
2007年02月22日 16:09:22
来自于变压器
只看楼主

在选择电流互感器变比时,一次侧额定电流为28A(6.3/0.4kV 200kVA配电变压器回路),而6kV母线短路稳态电流为8900A,因此我若按照变压器额定电流选择应该选40/5A, 0.5/5P20的,但是保护用的二次绕组最高为20倍的限值系数,不能满足短路时的误差范围,具体配置见图片.请各位大虾指导一下,是我的概念错误,还是配置不当?急等,急急急!!!!!!!!

在选择电流互感器变比时,一次侧额定电流为28A(6.3/0.4kV 200kVA配电变压器回路),而6kV母线短路稳态电流为8900A,因此我若按照变压器额定电流选择应该选40/5A, 0.5/5P20的,但是保护用的二次绕组最高为20倍的限值系数,不能满足短路时的误差范围,具体配置见图片.请各位大虾指导一下,是我的概念错误,还是配置不当?
急等,急急急!!!!!!!!

1172131762230.JPG

免费打赏
ymyfbpfvv
2009年08月30日 09:00:49
32楼

:handshake
回复
wiewie88
2009年08月31日 15:38:36
33楼
谢谢各位高手,真心感谢
回复
xiaomaovv
2009年09月01日 09:15:46
34楼
谢谢各位朋友!!!!!!!!!!
回复
guhaichao0327
2009年09月01日 11:02:06
35楼
我平时选都是有厂家的选型手册,直接就可以选的,那样保险吗
回复
guhaichao0327
2009年09月01日 11:02:35
36楼
我平时选都是有厂家的选型手册,直接就可以选的,那样保险吗
回复
guhaichao0327
2009年09月01日 11:02:48
37楼
我平时选都是有厂家的选型手册,直接就可以选的,那样保险吗
回复
lovetime
2009年09月01日 16:54:56
38楼
共同学习……………………
回复
electricity
2009年09月02日 17:11:51
39楼

保护CT是按10%误差曲线, 来确定二次负载阻抗, 这个是关键, 具体厂家手册, 那不清楚