温差式智能除霜控制技术在风冷冷库中的应用
简易
简易 Lv.7
2007年02月21日 14:47:52
来自于制冷技术
只看楼主

我们从96年起研究过智能除霜技术,曾申报过智能除霜专利,后没续费而放弃,今将智能除霜技术的应用发上来供大家讨论,如果我们在低温氟制冷系统中采用该方式除霜,则可节省大量的电力能源! 智能除霜实际上就是温差化霜控制方式,在风冷冷库中应用时,比定时除霜方式既省电制冷效果又好,它是通过检测冷风机蒸发管路与风温之差控制除霜,控制准确且可以有效的保护压缩机组,最早是在我们97年设计的一台快速冷却定型机上研究使用,实际应用是98年在山东奥兰生物研究所的风冷冷库中使用,后又在其它冷库中应用,对比明显的是在亨氏食品有限公司冷库中的应用,原冷库我们使用定时除霜,夏季因入出货物不规律,有时机组工作蒸发器很长时间不需要除霜,有时机组工作不到1小时需要除霜,常出现因除霜问题而造成的冷库温度降不到-18度,改成智能除霜控制方式后降到-23度很简单,在我们先后建设或改造的风冷冷库中均采用智能除霜控制方式,系统的故障率很低,我估计与定时除霜相比节能应在15~25%左右(该数据没进行实际评估),最早的除霜控制器是我们自己设计制作的,在三年前已有控器厂在制作这种控制器,但通过与该公司交谈得知,这种控制器只有我们公司与另一家公司在用,曾一度停止生产,控制器设计简洁使用方便。

我们从96年起研究过智能除霜技术,曾申报过智能除霜专利,后没续费而放弃,今将智能除霜技术的应用发上来供大家讨论,如果我们在低温氟制冷系统中采用该方式除霜,则可节省大量的电力能源!
智能除霜实际上就是温差化霜控制方式,在风冷冷库中应用时,比定时除霜方式既省电制冷效果又好,它是通过检测冷风机蒸发管路与风温之差控制除霜,控制准确且可以有效的保护压缩机组,最早是在我们97年设计的一台快速冷却定型机上研究使用,实际应用是98年在山东奥兰生物研究所的风冷冷库中使用,后又在其它冷库中应用,对比明显的是在亨氏食品有限公司冷库中的应用,原冷库我们使用定时除霜,夏季因入出货物不规律,有时机组工作蒸发器很长时间不需要除霜,有时机组工作不到1小时需要除霜,常出现因除霜问题而造成的冷库温度降不到-18度,改成智能除霜控制方式后降到-23度很简单,在我们先后建设或改造的风冷冷库中均采用智能除霜控制方式,系统的故障率很低,我估计与定时除霜相比节能应在15~25%左右(该数据没进行实际评估),最早的除霜控制器是我们自己设计制作的,在三年前已有控器厂在制作这种控制器,但通过与该公司交谈得知,这种控制器只有我们公司与另一家公司在用,曾一度停止生产,控制器设计简洁使用方便。
在国外进口的冷冻集装箱上通常使用这种控制技术,但线路设计复杂,如果改用国内这家控制器厂的控制器也很简单!
系望我的话题能引同行朋友的兴趣,为节省能源作而出个点子!
北冰洋
2007年03月11日 20:39:28
12楼
提醒大家,类似楼上发言希望尽量避免。
您的联系方式可通过论坛短信留给需要联系的人,
技术区倡导纯粹的技术讨论,希望大家共同努力维护。
回复
简易
2007年03月13日 11:54:32
13楼
原来控制器说明书不容易理解,我把新要的控制器使用说明书发上来,早忘的差不多了,再将我理解的使用事项在一后说明,供大家讨论!
回复
简易
2007年03月13日 16:40:37
14楼
首先声明:本人在此发帖与控制器生产厂家无任何经济关系!
温差化霜传感器安状:化霜传感器安装在冷风机汇集主管出口处,测温传感器放在冷风机的进风口处。
进入化霜的条件设定:
1、在化霜传感器检测蒸发器回管温度低于-5度时;(此值为固定值不可调)
3、C07:进入化霜压缩机累集运行时间,应大于15分钟,在15分钟内一般冷风机是不会结满霜的,通常-18℃的冷库最快
的结霜时间大约在30分钟以上,这一设定是防止开库门时使库内温度上升,而与蒸发温度之差大于设定值进入误除霜;
4、C06:温差化霜模式时的温差值应先将其调至最大值25℃,观察冷风机结霜状况,当你认为应该进行化霜时,查看此时测温传感器测得的库内回风温度,化霜传感器检测的蒸发温度,相减就是你要设定的C06温差花霜值。
这个温差化霜值的大小的与你冷风机与压缩机的配置,冷风机翅片刚结满霜就应该进入除霜,且不可在结霜很厚时才进入除霜,那时会有大量的冷媒进入压缩机!
5、C01:化霜结束温度,化霜过程中蒸发器温度超过此数值则自动退出化霜,如果出现进入化霜而化霜不净就退出化霜程序,则可能是C01化霜温度设定过低!反之则为设定过高,这是决定化霜退出的重要设定!
6、C02:最大化霜工作时间限时间,此时间应该设定大于你所需的化霜需要的最大时间!
7、A12:风机与压缩机启动时差调节(负值表示滞后压缩机启动),在刚除霜结束,应该先开压缩机延时数秒后再开风机,此时可将加热的冷风机表面温度降至库内温度相同或比库内温稍低再开风机,防止加热除霜后的冷风机温度让风机吹出造成库内温度的快速上升!
当然:如果有厂家能将冷风机进出风口设计为电动风门,则可以大大降低除霜是对库温的影响!
以上见解可能存在错误,说明书上有厂家的联系方式,可与他们探讨!
回复
shanghaiyijiaren
2007年03月16日 15:19:20
15楼
哇,楼主提供的经验分享确实很实用,顶一下,学习中……
回复
扮猪吃老虎
2007年03月16日 22:37:20
16楼
好资料,值得奖励!支持啊!
回复
weed2003_1
2007年03月22日 15:42:48
17楼
O~~受教了,顶一下,提问:
在热泵热水器的使用过程中,除霜也是很重要的,请问大侠们,有什么这方面经验呢?
谢谢!
回复
weed2003_1
2007年03月22日 15:43:03
18楼
(重复了)
回复
简易
2007年03月22日 21:23:30
19楼
To;weed2003_1
你好好研究这种除霜方案说明书,这是除霜控制方式中控制最准确一种,说明书上有厂家联系方式,他们应该有你需要的控制器。
回复
weed2003_1
2007年03月23日 19:55:31
20楼
谢谢!!
回复
shuiming8840
2007年04月01日 14:59:36
21楼
希望知道主品在什么地方可以买到,我的电邮是:shuiming8840@126.com 13905079791 谢谢