请教,我单位用不用功率补偿
yxingl
yxingl Lv.3
2007年02月15日 21:38:04
只看楼主

我单位的变压器容量为630,主要的用电设备为一台750公斤中频冶炼炉还有11台5.5kw的电机10台11kw的电机不知道用不用补偿,要是用该怎么补偿。

我单位的变压器容量为630,主要的用电设备为一台750公斤中频冶炼炉还有11台5.5kw的电机10台11kw的电机
不知道用不用补偿,要是用该怎么补偿。
免费打赏
chengyongkft
2007年02月15日 22:10:51
2楼
中频炉同电机同时用应该不用补偿.况且也不好补偿.
回复
shenzhen_aut
2007年02月15日 22:23:16
3楼
建设设计时应该有补偿才对。
如果原来设计没有,现在可以以有功表和无功表的数据,计算功率因素值,可以确定是否要不错。
回复
扬州华锦电气
2007年02月16日 10:01:44
4楼
向你说的情况一定要有无功补偿的,而且一定要采取滤波方式进行无功补偿。
回复
luobiken
2007年02月28日 22:48:10
5楼
应该要补,因为中频炉的谐波多,所以应采用滤波补偿
回复
markmean
2007年07月06日 16:47:21
6楼
如果经常看关于谐波的资料,可以了解到中频冶炼炉是一个典型的谐波源,支持4楼的说法,必须做谐波补偿,可能相对来说不是很好做,可以有源无源混合来做,效果明显,德国英博士这方面的做的不错,武汉钢铁的项目就是他们做到