请教人防通风隔绝防护时间核算问题
qiujj_07
qiujj_07 Lv.3
2007年02月13日 01:15:47
来自于通风排烟
只看楼主

请问根据规范公式核算隔绝防护时间时,防空地下室室内CO2 容许浓度、隔绝防护防空地下室室内CO2 初始浓度,按表格取值代入公式计算时,需要加“%”吗? 每人呼出CO2 量的单位为(L/h),代入公式计算时,需要转化为m3/h吗?为什么?(本人将不加“%”和不转化,加和转化,两种方式计算结果为10倍关系,晚辈没有经验,不知道那个正确。)

请问根据规范公式核算隔绝防护时间时,防空地下室室内CO2 容许浓度、隔绝防护防空地下室室内CO2 初始浓度,按表格取值代入公式计算时,需要加“%”吗? 每人呼出CO2 量的单位为(L/h),代入公式计算时,需要转化为m3/h吗?为什么?(本人将不加“%”和不转化,加和转化,两种方式计算结果为10倍关系,晚辈没有经验,不知道那个正确。)
toplhc
2007年02月13日 09:02:24
2楼
每一个公式都要注明其中任一量的意义及单位,如果需要转换的话那就不是一个好的公式

所以前者需要加“%”,后者单位为(L/h)