请问大家普通地下室防水板最小配筋率为多少,0.2%还是0.15????如果能确定,请问依据是 什么????急!!!???
请问大家普通地下室防水板最小配筋率为多少,0.2%还是0.15????如果能确定,请问依据是 什么????急!!!???
12楼
个人认为防水板不是基础,应按受弯构件的0.2。赞成
回复
13楼
应该是0.15%。
回复
14楼
考虑抗浮,如采用HRB400级及以上钢筋,最小配筋率可取0.15%与45ft/fy%的较大值
回复
15楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
16楼
防水板的最小配筋率应取0.2%。依据GB50010第8.5.2条文说明卧置地基上的混凝土厚板,最低限值0.15%。同时GB50010第6.5.1定义了厚板的界限h=800,防水板显然不属于厚板。
回复
17楼
砼规8.5.2规范原文是:卧置地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。
回复