防水板最小配筋率
cylxq35
cylxq35 Lv.4
2012年08月28日 11:33:16
只看楼主

请问大家普通地下室防水板最小配筋率为多少,0.2%还是0.15????如果能确定,请问依据是 什么????急!!!???

请问大家普通地下室防水板最小配筋率为多少,0.2%还是0.15????如果能确定,请问依据是 什么????急!!!???
免费打赏
无间道
2012年08月28日 12:00:43
2楼
防水板最小配筋率,至少应该满足规范规定的受弯构件的最小配筋率的规定。
回复
cylxq35
2012年08月28日 14:22:33
3楼
根据《建筑地基基础设计方法及实例分析》_朱炳寅_2007里面例题,地下室防水板最小配筋为0.15%;按砼规范受弯构件的最小配筋率的规定0.2%;按砼规范8.5.2 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。不知道大家有何好方法,能确定下来???我这里有个地下室面积较大,0.2%跟0.15%还是相差很大呀??
回复
cuishengchun123
2012年08月28日 14:58:51
4楼
应该是0.15%。
回复
dlshmf
2012年08月28日 23:03:32
5楼
规范未对防水板作明确规定,应按受弯构件的0.2。
回复
hqfeng2005
2012年08月29日 08:43:02
6楼
个人认为防水板不是基础,应按受弯构件的0.2。
回复
winterluoto
2012年08月29日 08:50:48
7楼
防水板不是基础,属于一般板类构件肯定是0.2
回复
kezhi986
2013年10月03日 17:07:36
8楼
采用3级钢的板类受弯构件,最小配筋率不是可以采用0.15和45ft/fy 中的较大值吗? C30的是0.18
回复
大连胖子
2014年09月10日 11:34:41
9楼
规范中表达很清楚,地基规范意见按砼规范8.5.2条,如果防水板不考虑抗浮,直接按构造取0.15%,如果考虑地下水的浮力作用,取2.0%
回复
mingyuan20053442
2014年09月10日 15:43:38
10楼
按照0.2%考虑,之间有聚苯板,是受弯的构件
回复
设计小兵
2014年09月11日 12:57:37
11楼
yuzongqiang 发表于 2014-9-10 11:34 规范中表达很清楚,地基规范意见按砼规范8.5.2条,如果防水板不考虑抗浮,直接按构造取0.15%,如果考虑地下 …考虑抗浮,如采用HRB400级及以上钢筋,最小配筋率可取0.15%与45ft/fy%的较大值
回复

相关推荐

APP内打开