如题,电缆进线,接地先做,然后做SPD呢,还是通过SPD做接地?我看有的人在SPD设置之前画个接地符号,有的人则不画,通过SPD接地。规范要求,SPD应设置在进线开关之前。
如题,电缆进线,接地先做,然后做SPD呢,还是通过SPD做接地?
我看有的人在SPD设置之前画个接地符号,有的人则不画,通过SPD接地。
规范要求,SPD应设置在进线开关之前。
12楼
总配电柜(箱)应设计SPD
回复
13楼
SPD设在那是另一回事,我想知道是否可以在通过SPD时重复接地,还是需要单独设接极。
回复
14楼
需要单独设置接地
至于楼主说的零线是否需要进SPD?应根据不同的接地系统而言,对于TN—C—S系统而言,零线可以不用进SPD,对于TN—S和TT系统而言,零线就要进SPD
回复
15楼
SPD我一般都是设在配电箱内~~~
回复
17楼
SPD加在配电箱内主进线断路器之后吧,国家标准图集都是这么加的!
回复
18楼
SPD加在配电箱内主进线断路器之后吧,国家标准图集
都是这么加的!
回复
19楼
哪本图集里提到的,还望指出?
回复
20楼
前面加接地是什么意思···?都接地了后面的东西还有用么····
回复
21楼
SPD一般都是设在配电箱内
回复