请教:低压进线系统中接地和SPD设置问题?
malongknowledge
2012年08月28日 10:46:24
只看楼主

如题,电缆进线,接地先做,然后做SPD呢,还是通过SPD做接地?我看有的人在SPD设置之前画个接地符号,有的人则不画,通过SPD接地。规范要求,SPD应设置在进线开关之前。

如题,电缆进线,接地先做,然后做SPD呢,还是通过SPD做接地?

我看有的人在SPD设置之前画个接地符号,有的人则不画,通过SPD接地。

规范要求,SPD应设置在进线开关之前。
免费打赏
liushibo422
2012年08月30日 10:27:34
22楼
电缆进线接地指的应该是PE排,spd好像是过电压保护的吧!
回复
tdqhappy0
2012年08月30日 11:06:21
23楼
先接地,SPD只是一个附属品
回复
huangod
2012年08月30日 11:15:11
24楼
看看GB50057怎么接的吧
回复
malongknowledge
2012年08月30日 11:15:35
25楼
大家看标准图,99(07)D501-1-4_07页面,

在第二级保护,即TNCS系统生成的时候,先引出PE线,然后三火一零线接SPD,之后,SPD接出线和PE线接MEB,,之后接地。

[ 本帖最后由 malongknowledge 于 2012-8-30 11:17 编辑 ]
回复
malongknowledge
2012年08月30日 11:22:02
26楼

看TNS和和TNCS标准图上,N线都接进了SPD,PE线不接进任何开关设备。

即重复接地(即引出PE线)要在SPD之前,然后两者合起来进MEB,之后共同接地。

当然,TNS系统,不存在接地的行为。

[ 本帖最后由 malongknowledge 于 2012-8-30 11:23 编辑 ]
回复
malongknowledge
2012年08月30日 11:30:07
27楼


看看这条,I级SPD,我至今不明白I级SPD是什么?

再对上面有些人的疑问,SPD设置在开关之前,即电源侧,是不少地方审图的要求。
回复
hanzhg54
2012年08月30日 11:39:18
28楼
“在低压侧配电屏的母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器”指的是电涌保护器要直接接到母线上(可通过断路器),但不能接到别的负荷开关的下侧,也就是说电涌保护器得到的电压是母线电压。
回复
malongknowledge
2012年08月30日 12:04:29
29楼
谢谢啦。学习了一下。
回复
crazyboy
2012年08月30日 15:06:04
30楼

SPD的接地当然不能借用作重复接地使用,SPD只是在过电压保护时才接通。
回复
dkfdjz
2012年08月30日 17:13:47
31楼
学习一下
回复

相关推荐

APP内打开