我们公司一栋综合楼,群楼是七层商业,上面是40多层住宅。住宅厨房排水在七层顶转换,横管最长有30多米。用了一年多,最近转换层厨房排水横管总是堵,物业非常头疼。现在七层已经装修(吊顶)在用。请问各位大侠,有啥好办法从设计角度解决堵的问题?
我们公司一栋综合楼,群楼是七层商业,上面是40多层住宅。住宅厨房排水在七层顶转换,横管最长有30多米。用了一年多,最近转换层厨房排水横管总是堵,物业非常头疼。现在七层已经装修(吊顶)在用。请问各位大侠,有啥好办法从设计角度解决堵的问题?
22楼
其他排水管不赌,只是厨房的排水横干管堵的话,那应该是油脂黏在管壁上加上菜叶什么的了!
应该加大坡度,保证每户厨房洗菜池采用过滤式存水弯的防止菜叶进入管道!还有30多米长的横管应该有好几个清扫口的,还有管堵,可以检查清理!
估计这横管拐了很多弯!
回复
23楼
回复
24楼
厨房排水油脂、废渣很多,横管需增大管径,并加设若干个检查口,清扫口。
回复
25楼
厨房内做隔油池,减少油污对管子的堵塞!!!
回复
26楼
厨房现在都不设置地漏了吧~
回复
27楼
30多米长,为了保证净高很有可能没保证管线的坡度,只能多清掏了
跟通气没多大关系吧,这点流量多立管的伸顶通气已够了
回复
28楼
最好还是减少平管的长度,加大平管的坡度,从根本解决问题。
回复
29楼
可以在厨房排水支管处设几个地面上隔油器
回复
30楼